我现施工的小区住宅,25层楼高共有2栋,其他9栋是11-18层高.现发现那25层高的其中一栋顶层水龙头出水不稳,有时大有时小。小区用的是工频与变频控制柜。如何解决此类问题?请高手指点,谢谢。
我现施工的小区住宅,25层楼高共有2栋,其他9栋是11-18层高.现发现那25层高的其中一栋顶层水龙头出水不稳,有时大有时小。小区用的是工频与变频控制柜。如何解决此类问题?请高手指点,谢谢。
2楼
当初为什么不用稳压供水设备啊?
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
3楼
我们现在发现的问题是:水泵控制柜为变频运行时,管网压力上不去,而当控制柜自动切换到工频时,压力一下子就上去了.您说的稳压供水是纯粹的变频设备供水吧.谢谢
回复
4楼
:lol 不明白你那个25层是如何分区供水的。。。
回复
5楼
(指没设屋顶水箱)如果是水泵出口压力不稳,是变频控制的问题;如果是水泵出口压力稳定,是中、上层用水变化大和室内管道过水能力不足(管堵塞、阀门未全开等也可能是管径太细)。