冷库保温性能判断
碰到一生产性装配式冷藏库,-18℃,200mm厚pu夹芯板,500~1000吨/间,采用R404A冷风机;冷库已投入使用,但装库产品只有1/3不到,给人造成一种冷库冷快速降温的假象。所以甲方要求使用中能够快速降温,经过奇怪的改造,加设8~15个100×100mm平衡窗,以减少温度应力负压影响
改造前为冬季,甲方打冷到-18℃,停机,8小时后温升2℃,此温升速度,可以接受
改造后到今年5月,甲方以同样的方法,测到停机,8小时后温升≥5℃,并且测试初级温升幅度较大,超出正常范围,此温升我个人分析认为主要有平衡窗跑冷所致;
但由于,冷库保温工程还没有验收,甲方根据测得数据,无法判断保温工程是否达到标准,并要求分析此现象并提出依据,保温施工方却认为保温绝对没问题。
现希望,各位同行讨论下。而且,目前最主要是如何判断此库房保温工程的质量?
甲方认为,通过与常规冷库停机温升速率值来比较,数值接近也就算了。
但此数据,如何得到,国家那样这样的标准值,只能希望各位高人指点指点,以你们的经验考虑下正常低温冷藏库的温升速率为多少?-18℃在停机宝温时,能维持多少个少时?
急,希望各位帮忙,谢谢!
回复
cbm-12
2010年02月24日 14:37:27
75楼
是否可以按照简单模拟公式给个说法就可以
回复