为什么老是跳总断路器??
llss3333
llss3333 Lv.2
2008年09月27日 21:10:47
来自于断路器
只看楼主

两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??

两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。
现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???
另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??
免费打赏
wangxiang640
2008年09月29日 08:47:37
12楼
总开关跳是正常的,为什么总开关要用漏电开关,这本身就错误.试想一下每个分回路对地电容电流80ma,有一回路漏电80ma电流,则总开关漏电电流为320ma,总开关跳闸,而二级漏电开关仅有160ma漏电电流不跳闸.
回复
syyx_10
2008年10月03日 22:22:18
13楼
 在住宅总进线设漏电保护器是为了防止接地故障引起的电气火灾。当发热功率为60~100W,如释放在较小面积的可燃物上,就会立即引发火灾。折合成电流值为272.7~454.5mA(I=P/U=60/0.22=272.7mA)。因此,住宅总进线处设置的漏电保护器的额定漏电动作电流IZ≤300~500mA。
1.3 住宅总进线漏电保护器的整定电流可按下列要求选择
  当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流IZ为300mA。
  当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流IZ为500mA。
  当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线问路上分别装几组漏电断路器。
2 住宅楼内的漏电断路器动作应有选择性
  为厂缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护器动作应有选择性。住宅配电系统的漏电保护按《住宅设计规范》要求,可分为二级漏电保护,总进线和住户一般插座支路(除空调插座以外)。其作用后者为防止人身电击伤亡事故;前者不仅可以防火,而且还可以做为防触电的后备保护,与户内漏电保护器相互配合,形成有层次、有纵深、具有选择性的漏电保护体系。因此,应合理选取漏电断路器的动作电流和动作时间,以达到两级保护间的协调配合。上一级的漏电保护器的额定不动作电流不小于下级各支路所有漏电保护器额定不动作电流之和。同时,应选用带有一定时限的保护器,即具有选择性标志S的产品。推荐参考值:第二级(住宅插座回路)采用动作电流30mA,动作时间小于0.1s的漏电断路器;第一级采用300mA或500mA,动作时间小于0.4s的漏电断路器。
回复

相关推荐

APP内打开