今天看到一台机器,使用了可能又几年了,管子漏了。焊好漏点,换了干燥过滤器,抽真空,加制冷剂,运行。排气温度高,低压三公斤,低压管结冰。放掉制冷剂,放的过程中,发现制冷剂成冻状,颜色很黑,判断润滑油变质了,系统脏。重新加了冷冻油,抽真空,加制冷剂,刚开机的时候一切正常,运行不到一分钟,低压开始上升至八公斤,压缩机排气高,低压管无霜,但是也冰。1.5匹压缩机上的储液罐上接厚霜,用榔头敲打储液罐,压力下降。判断,储液罐上的滤网微堵了。系统里面还是脏。
