框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?
markhump
markhump Lv.4
2008年10月01日 13:22:05
只看楼主

框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗? 1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。

框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?
1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上
2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。
 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
4、注意建筑说明中提及洞边预埋木砖,以便于门的安装,不提此条,有些没有经验的施工队往往露掉。
免费打赏
han.wei.guo
2010年03月11日 15:47:55
12楼
我们这里一般也是大于2.4米洞口设置构造柱,同时大家讨论一下窗间墙的长度需不需有相关要求呢?手上一个小框架,两窗之间距离为500mm,是不是要用承重砌体砌筑呢?
回复
xiaokuisang
2010年03月11日 17:40:30
13楼
一般我都是在总说明里面写下,门窗洞口3000以上的洞口两边加GZ
回复
wym940316
2010年03月11日 23:38:11
14楼
江苏省住宅质量通病控制标准里要求大于2米就要加的,不过办公楼什么的可以适当放松。
回复
程亦若
2010年03月13日 16:53:51
15楼
最近也要给自己充电了,谢谢楼主的资料,受教了!
回复
lylzw_68
2010年03月13日 19:29:49
16楼
我们这里是超过2米的洞口就加构造柱的,直接画在图纸上。
回复
lxy3333989
2010年04月19日 18:49:15
17楼
我们这边也要加
回复
majiali
2010年04月19日 21:18:21
18楼
最近也要给自己充电了,谢谢楼主的资料,受教了!
回复
lmt_2011
2014年12月01日 17:03:17
19楼
需要加的,规范上有
回复
小朱123
2014年12月02日 14:30:14
20楼
谢谢楼主分享!!!
回复
爱力特
2014年12月02日 16:25:56
21楼
按楼主的全面条件,我认为可以分情况:多层和高层;商业和非商业(或叫墙倾倒后对地面人流危害程度),不过无论怎样分,都应优先在任何情况下加设构造柱