地下水源本身温度就比较稳定在16度左右,这样的温度足够房间制冷,所以可不可以不需要压缩机?直接用风机使房间热空气与风机盘管里的井水进行热交换来给房间送冷风。如果这样,怎么控制风机盘管里井水的流量?怎么控制抽地下水的水泵?
地下水源本身温度就比较稳定在16度左右,这样的温度足够房间制冷,所以可不可以不需要压缩机?直接用风机使房间热空气与风机盘管里的井水进行热交换来给房间送冷风。如果这样,怎么控制风机盘管里井水的流量?怎么控制抽地下水的水泵?
2楼
环保空调就是利用这个原理!
回复
3楼
没有问题,只是除湿差点:lol 风机盘管要选好,最好做成全空气系统.
回复
4楼
这个想法是对的,我已经有实践的项目。
各地的地下水温度不同,沈阳的50米深地下水温12--14度,这样作没问题。
回复
5楼
没问题的,free cooling.
回复
6楼
四楼的楼主,可不可以详细介绍介绍你实践的项目。在广州郊区能不能做这种应用?
回复
7楼
顶一下,请楼主们支持
回复
8楼
不用压缩机的 对地下水资源浪费太严重了哦 !
回复
9楼
保证地下水100%回灌。同时保证系统封闭运行,不污染地下水。应该是没问题的。
回复
10楼
做到100%回灌很难,不污染地下水也难!对民用一般空调,地下水的温度对付显热还行!
回复
11楼
其实也不一定要做到100%的回灌啊,有一步分水可以用来冲侧所、洗衣、洗车、浇花草,这样消耗掉
回复