书上说 1 当蒸发温度过低时,某些常用的制冷剂一达凝固温度无法实现制冷剂的流动,循环。我想是不是就跟水一样变成了冰块了? 2 蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大制冷剂的质量流量减少制冷量大大下降。为了获得所需冷量,必须增大吸气容积。第2个回答我不太理解,我这人比较笨,请那位大哥大姐能看懂得解释一下好吗?越详细越好我求了。
蒸发温度过低会导致排气温度上升,油温上升。你可以通过logpi图直接分析出来的
回复
3楼
你的第一个问题,没有哪本书上这样讲吧,可能是指载冷剂会凝固,致冷剂凝固的条件没那么容易吧!第二个问题,很简单,你理解了吸气比容就行了
总之蒸发温度越低,能效比越差!
回复
4楼
蒸发温度过低,会导致比体积增大,由于压缩机的理论压气量不变,所以使得质量流量减少;在压--焓图上可以看出:比体积增大会导致单位质量制冷量减少;综上所述,整个制冷量就减少了。
另外,蒸发温度过低,会加重压缩机的功耗,最终会使制冷效果不理想。
回复
5楼
主要是压缩比增大,排气温度升高,油温升高,制冷量下降。所以低温机组就要增加一些辅助设备来降低排气温度。一般采用液喷经济器之类的东西。
回复
6楼
个人看法
对回气冷却型压机来说,由于流量降低,压机得不到充分冷却,使压机温度升高。蒸发温度(压力)过低对系统回油也会带来不利。
回复
7楼
蒸发温度过低会造成排气温度升高?升高机理是什么啊?解释一下好吗?
回复
8楼
首先指出书上不会说制冷剂无法流动,应该是蒸发温度太低使回气温度过低,润滑油工作环境恶化。所以流动缓慢,不过也不会凝固。
回复