我公司总降有一出线,三根240电缆,零序接线方式如图所示。目前问题:零序频繁跳,经检查现场无故障,电缆检测无问题。后来把定值修改了,但现在只要系统中任何一点10KV线路发生短路,该出线柜一定会动作(速断、定值为10A),请帮忙分析下。[ 本帖最后由 hjy630031 于 2008-10-3 16:21 编辑 ]

2008年10月06日 21:00:37
12楼
三根240电缆
电缆屏蔽地线怎么处理的?
回复
tcchezhong
2008年10月07日 09:08:03
13楼
正确的接线:三根电缆(ABC)分别穿一个零序CT,三个CT并联接线。
回复
hjy630031
2008年10月08日 10:05:28
14楼

请说明理由好吗?
回复
tcchezhong
2008年10月08日 11:20:35
15楼
每根电缆(A\B\C三相共同)穿一个零序CT,接地线反穿过CT。这是正常的典型做法,零序电流的成分很复杂,理论太深奥啦,一两句说不清楚的,实际应用证明正确。
应该是不这么做的说明理由。
关于三个CT并联接线(我认为正确)的问题,我早就开贴讨论了。可惜!发言者寥寥!
A\B\C,分相穿零序CT,实际测量的是每相的工作电流,这还要说明吗!?
回复
chym0822
2008年10月08日 11:24:28
16楼

支持一下:)
回复
wangyisd35
2008年10月09日 15:13:58
17楼

我认为这样合理。:handshake
回复
lxthlbs
2008年10月09日 17:50:16
18楼
正常的 接地的时候 接地相电容电流为0 其他两相增大 一般不用零序直接跳闸的 小电流检测的准确率太低了
而且 你采用串联接线 CT负载超标 应该也是一个原因
关于串联还是并联 论坛已经有讨论了 自己找帖子看