零序问题请教
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2008年10月03日 10:11:12
来自于继电保护
只看楼主

我公司总降有一出线,三根240电缆,零序接线方式如图所示。目前问题:零序频繁跳,经检查现场无故障,电缆检测无问题。后来把定值修改了,但现在只要系统中任何一点10KV线路发生短路,该出线柜一定会动作(速断、定值为10A),请帮忙分析下。[ 本帖最后由 hjy630031 于 2008-10-3 16:21 编辑 ]

2008年10月21日 13:41:31
22楼
俺是电厂地人,6kV电动机零序动作的事情频频发生(启动时候比例大),线路的暂时还没发现。你说事情,慢慢查找肯定有点问题地!
回复
ctaiyi777
2008年10月21日 16:56:27
23楼
是不是有个ct极性接反了?
回复