一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。
一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。
32楼
一般这样的情况先看看是不是分液不均,是不是你那里送风有不均啊?湿度影响很大。你的过热度只有3度,一般你加大了阀门的话你们吸气温度就会下来这样一来你的过热度就会很少,高压是不是有点低啊。
回复
33楼
以前遇见过的,是分液不均遭成的,换过分液头后正常
回复
34楼
换过膨胀阀,系统不缺氟。那你的问题就是膨胀阀开启过大,先化霜然后调整膨胀阀,把过热度调到8-10K左右。
一般情况下除去损耗,库温与蒸发温度之间相差7-10K。
回复
35楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
36楼
发图上来给大家看看就清楚多了
回复
37楼
新手初到,学习了
回复
38楼
:) 新手初到、具体原因很明显
1调节膨胀阀
2换分液管
3清洗吹污
回复
39楼
看看膨胀阀,或者别的地方有微堵。。。。多检查几次过滤网。。弄系统一定要保证真空度,,还有杂质,水份。。要不会越搞越大的
回复
40楼
回复
41楼
管中从在不凝性气体,形成气囊。