功率合计:152.75KW(380V)+30.05KW(220V)=182.8KW 用多大电缆?电缆温度35度,明敷设。
功率合计:152.75KW(380V)+30.05KW(220V)=182.8KW
用多大电缆?电缆温度35度,明敷设。
2楼
条件不明确,按照k=0.5,cos8=0.76来算,
大约180个安培,95的电缆就可以了
[
本帖最后由 zg9527@co163 于 2008-10-4 20:34 编辑 ]
回复
3楼
380v的主要是电机,电烤箱一类的设备,220V主要是冰箱,冰柜一类的,而且所有设备都会同时使用。
回复
4楼
我认为185mm的差不多!!
回复
5楼
保守的计算:(152.75+30.05X3)X2=485.8A
查手册,宜用二根YJV-3X95+2X50
回复
6楼
如果220V的负荷能三相分匀,则:(152.75+30.05)X2=365.6A
查手册,可用YJV—3X185+2X95
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-5 06:22 编辑 ]
回复
7楼
学习,,不知道怎么算
回复
8楼
按照你所说的k=1,cosφ=0.8来算,
大约320个安培,如果线路短用185,如果线路长建议用240的电缆
回复
9楼
可用YJV—3X185+2X95,要是距离比较远的话建议使用YJV—3X240+2X120
回复