泵房低压配电系统图,请多提宝贵意见
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年10月06日 11:19:25
只看楼主

泵房低压配电系统图,请多提宝贵意见

泵房低压配电系统图,请多提宝贵意见
f8bab38968471c46fa49.rar
856 KB
立即下载
免费打赏
guilinddb
2008年10月06日 11:22:27
2楼
专门上传由大家提意见的。先谢谢啦!!!!!
回复
wstheonly
2008年10月06日 11:56:24
3楼
进线柜怎么会有电缆?进线柜的断路器三段保护,短延时整定值都等于瞬断的值了,CT一次值太小且装在断路器上方不利检修。看容量是250kVA,变压器和总开整定值630kVA
630kVA的话铜排互感器都选的太小了
电容柜的开关要按1.5倍计算电流选,总开关用微断需校验短路分断能力
回复
emily_bruce
2008年10月06日 13:15:00
4楼
粗看了一下,问题不少。

软启动器主接线按图中所示方式,显然是软启动器内置电动机热保护;而且90kW潜水泵肯定内置温度保护开关或者内置温度探头+泄露探头+外配保护模块;完全没必要额外配置热继电器。

电缆截面哪有90平方的?

没事用那么多4级断路器干什么?
回复
emily_bruce
2008年10月06日 13:20:27
5楼
变压器到底是630还是250?(PS:应该是630吧),进线电缆截面及母排截面都太小。630kVA变压器的Uk值不对。主进断路器型号到底以哪个为准?(又是ME、又是NSE、又是DW的,上面4P、下面3P……)。

另外630的变压器采用高供低计,得问问电老大是否允许。

不少元件的型号看着咋那么别扭呢,自己是否都挨个查了样本或手册了?

[ 本帖最后由 emily_bruce 于 2008-10-6 13:26 编辑 ]
回复
宛龙九八
2008年10月06日 14:17:04
6楼
1.变压器二次侧中性点经避雷器接地我们从来没用过;
2.水泵回路YJV电缆规格没有3*90+1*50的,应选3*95+1*50;
3.电流表的量程选择应重新核实;
4.90kW水泵电机软启动时,图中用的是启动后软启被旁路的启动方式,则每次启动时软启动器都是冷态启动,需考虑降容,依据产品样本,建议选用ATS48C21Q
回复
guilinddb
2008年10月06日 20:50:40
7楼
谢谢前面几位网友的支持!!
望后面的同志多提意见,多提深刻意见!
本人将在你们的指导下成长!!
回复
guilinddb
2008年10月08日 11:18:39
8楼
看贴的网友不多!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开