正压送风
jianyt
jianyt Lv.3
2005年03月21日 18:52:59
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,有一板式小高层住宅(11层带阁楼),电梯和楼梯合用前室需不需要设正压送风?在什么情况下设,何时可不设?

请教大家,有一板式小高层住宅(11层带阁楼),电梯和楼梯合用前室需不需要设正压送风?
在什么情况下设,何时可不设?
免费打赏
easetong
2005年03月28日 08:47:39
12楼
十一层跃十二层,消防上认定为十一层。
我想,阁楼应是象跃层形式,可按十一层考虑。
回复
hhbox
2005年03月29日 08:26:55
13楼
各地消防部门对这类建筑的判定是否有所不同,一般我这理解按物理层数,即消防队员实际登高所需层数.不上人的阁楼不算层,如果上人就要算一层.而且电梯和楼梯间的性质要问下建筑的定性.这由建筑专业决定!
回复
qqqqqq1ren
2005年03月29日 12:41:07
14楼


在什么情况下设,何时可不设:满足自然排烟条件是不设。小高层住宅(11层带阁楼),一般上部可以满足,裙房以下一般满足不了。合用前室也可能满足不了。还是自己看《高规》吧
回复

相关推荐

APP内打开