分励脱扣器如何使用?
sundazhou11
2008年10月06日 16:50:44
只看楼主

各位设计师们,分励脱扣器是用于低压配电柜内的断路器上,还是用于终端箱上的断路器上呀?应该用于哪里最合理?

各位设计师们,分励脱扣器是用于低压配电柜内的断路器上,还是用于终端箱上的断路器上呀?应该用于哪里最合理?
免费打赏
bqg
2008年10月20日 15:17:34
32楼
根据楼主的提问:“分励脱扣器是用于低压配电柜内的断路器上,还是用于终端箱上的断路器上呀?应该用于哪里最合理?”个人认为:哪里需要就装哪里是普遍真理,具体做法可参见xp9999xp 第27楼帖子。:victory:
回复
jinlepeng
2008年10月20日 23:00:11
33楼
交流---学习----进步-----赚钱---交流----学习----进步----升迁




交流---学习----进步-----赚钱
交流---学习----进步-----升迁
交流---学习----进步-----成功
打造最好的QQ群交流平台 群号码:64996415
回复
zwd0791
2008年10月21日 00:36:54
34楼
首先要弄清楚塑壳断路器有三种状态:分、合、脱扣。脱扣状态下主回路断开,报警接点接通,操作手柄位于中间位置,必须再扣后才能合闸。
脱扣器常见的有热脱扣、电磁脱扣、失压脱扣和分励脱扣等几种。热脱扣用作过载保护,电磁脱扣用于短路保护,失压脱扣为失压保护,所谓分励脱扣是指外加一个电压信号使开关跳闸,主要用来远距离切断主回路。分励脱扣器是一个电压线圈,可选用交流、直流不同的电压如AC220A、DC24V、DC220V等,具体数据可参见产品样本。
分励脱扣线圈不能长时间通电,其回路中应串接一个常开接点,跳闸后就断开其分励回路,以免烧坏。
分励脱扣线圈与电动开关的区别是电动开关可以远距离合闸和分闸,而分励脱扣只能远距离分闸,必须手动再扣后合闸。因此分励脱扣在民用建筑中常用在火灾时自动切断非消防电源,分励脱扣线圈宜选用DC24V,用报警器电源和模块实现,省去一个中间继电器。在其它方面常用于远距离紧急切断电源。
设计图纸上应注明分励脱扣线圈的电压种类及数值,以便于成套厂采购及和其它系统连接。
回复
al328
2008年10月21日 09:55:41
35楼
低压配电柜回路是每层给一回路的话在低压配电柜装设,如果几层一个回路的话,那这几层就要分到各层的总配电箱放了.这样如果某一层发生火灾,不致影响其它层用电
回复
yhc801212
2008年10月21日 19:19:46
36楼
只要带消防,就有用,特别是高层的消防,一般要求每层的电表箱里的开关带这种脱 扣器
回复
guolei2002
2008年10月21日 21:38:17
37楼
谁能画一张接线图上来看看,听说还要接继电器
回复
btbfht
2008年10月22日 09:50:41
38楼
同意11楼,切非消防负荷常用
回复
ywgod
2008年10月22日 22:27:27
39楼


:D 赞同
回复
guolei2002
2008年10月23日 19:36:45
40楼
220V分励线圈消防脱扣是否要装继电器?

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-10-23 19:40 编辑 ]
回复
spj200801020102
2008年10月24日 17:54:52
41楼
要装的,消防过来的是DC24V的,要经过中间继电器。
回复

相关推荐