高层79m,最后出屋面的12mm的引出线采用镀锌的有没有规范规定?现在施工单位用普通圆钢,说刷防腐,我只找到92D防雷接地图集上标注用12mm镀锌圆钢与柱筋连接请问大家,那本规范有明确这一点的? 谢谢

高层79m,最后出屋面的12mm的引出线采用镀锌的有没有规范规定?
现在施工单位用普通圆钢,说刷防腐,我只找到92D防雷接地图集上标注用12mm镀锌圆钢与柱筋连接

请问大家,那本规范有明确这一点的? 谢谢
免费打赏
demon_flash
2008年10月07日 23:32:33
2楼
怎么没人回答啊,谢谢!:handshake
回复
lldmm
2008年10月08日 09:56:44
3楼
做防腐处理也可以的,镀锌也是为了防腐。刷防腐漆要定期刷。
回复
tcchezhong
2008年10月08日 11:38:55
4楼
到防雷规范里找依据。
最好是采用镀锌钢材。
回复
demon_flash
2008年10月08日 14:58:41
5楼
规范里没找到 引下线材料
回复
ch526168095
2012年05月27日 08:16:02
6楼
规范里防雷接地都要求用热镀锌的钢材,但是实际施工中,安装在混凝土里面的一般都用普通钢材,可以接受。
回复
sdx034100428
2012年05月28日 18:45:29
7楼
防雷构件都宜选用镀锌材料
回复
wangyan80
2012年05月28日 19:55:49
8楼
按2010版雷规5.3.3执行,“引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。”
而且5.2.1中也规定了接闪线(带)、接闪杆、引下线的材料、结构与最小截面。
一般我们在项目上的做法是:选用与接闪器一样的材料,与柱内钢筋引下线焊接出女儿墙250mm(出屋面高度+弯角长度+焊接长度),与接闪器焊接。
一般采用10mm镀锌圆钢,因为8mm的实际直径不足。