大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。
[
本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
![IMG_2118.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/83/B7/rBBhH11ITLSAXr7YAAb0pG5J7xs504.jpg)
32楼
:( 楼主问的太笼统.给大家一个发表看法的空间
回复
33楼
柜内缺维修照明灯,最好门上再加装一行程开关控制
回复
34楼
上面的两个单极DZ47的断路器其什么作用?我看不出线路的走向,不明白。另外柜子太高了,浪费。
回复
35楼
什么也不缺,我不知道柜内的两个1P断路器的用处,其他的还可以。不过没必要给给上部安装母排。
回复
36楼
三相电压表通过万转切换可以测量三相电压,问题是浪涌只取了两线,少一相缺少浪涌保护,总开进线加排不是问题,可能是为了通过这台柜子分线。回路没有标志是问题。
回复
37楼
看具体情况啦,像是业余的设计...
回复
38楼
少一相检测电压,少点流检测转换开关,电箱少中门.
回复
39楼
学习一下!!!!!!!!1:)
回复
40楼
带电指示和.隔离开关.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
41楼
用一个挂墙的JXF足够了。
回复