大家看看这个柜子里都少了什么
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年10月07日 11:53:06
来自于工地图片
只看楼主

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。

[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

IMG_2118.JPG

免费打赏
hutohe
2008年10月20日 12:20:03
32楼
:( 楼主问的太笼统.给大家一个发表看法的空间
回复
jiaoshousun
2008年10月20日 16:41:29
33楼
柜内缺维修照明灯,最好门上再加装一行程开关控制
回复
xyzsyp
2008年10月20日 18:20:09
34楼
上面的两个单极DZ47的断路器其什么作用?我看不出线路的走向,不明白。另外柜子太高了,浪费。
回复
songqiang004
2008年10月20日 19:25:04
35楼
什么也不缺,我不知道柜内的两个1P断路器的用处,其他的还可以。不过没必要给给上部安装母排。
回复
shuangxingdianqi
2008年10月20日 21:07:22
36楼
三相电压表通过万转切换可以测量三相电压,问题是浪涌只取了两线,少一相缺少浪涌保护,总开进线加排不是问题,可能是为了通过这台柜子分线。回路没有标志是问题。
回复
yrs1027
2008年10月21日 01:53:07
37楼
看具体情况啦,像是业余的设计...
回复
zhouqfhn
2008年10月21日 20:44:35
38楼
少一相检测电压,少点流检测转换开关,电箱少中门.
回复
gyogun
2008年10月23日 11:48:26
39楼
学习一下!!!!!!!!1:)
回复
dwdq123
2008年10月23日 12:18:14
40楼
带电指示和.隔离开关.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
ecjtu11622
2008年10月23日 21:06:03
41楼
用一个挂墙的JXF足够了。