大家看看这个柜子里都少了什么
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年10月07日 11:53:06
来自于工地图片
只看楼主

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。

[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

IMG_2118.JPG

免费打赏
yehan188
2008年10月24日 17:36:32
42楼
做工太粗制滥造,像一些地下工厂、作坊的产品。另外所有电缆怎么进出呀。没有一个基础。晕
回复
spj200801020102
2008年10月24日 17:49:11
43楼

同意,上母排应该是做联络用的。
回复
jinglifeng1985
2008年10月25日 13:26:20
44楼
少柜内照明灯,少电源进线
回复
dai4239
2008年10月25日 19:53:21
45楼
1.进线应该上母排,方便用户进电缆!
2.进线刀闸不需要,S系列开关带隔离功能.
3.缺避雷器.
回复
szdys2005
2008年10月25日 20:40:51
46楼
少防雷设计,应加一个避雷器!
回复
qxy6404
2008年10月26日 11:06:09
47楼
缺少什么:
1、缺B相、C相电压的检测线和熔断器;
2、总进线开关应增设1套隔离刀闸。
3、缺电缆孔中的护帽;
4、缺电缆固定档和卡子;
5、缺开关标签(回路名称)。
6、多了总开关上面的引线和母排!
回复
f.z.lin
2008年10月26日 17:36:12
48楼
1.少了一个熔断开关(隔离开关也可,考虑下级保护配合,以后增加出线负荷,选熔断开关比较好);2.空气断路器与dz47连接应选用母线排,接线并在一起容易虚接,出问题的几率很高;3.最好dz47出线至端子,再由端子引出,这样比较整齐美观。请大家指教!
回复
feidyd
2008年10月27日 17:51:42
49楼
哈哈,缺这么多东东,还能用吗?不过本人觉得浪费,箱体内空荡荡的!
回复
马嘉明
2008年10月27日 20:59:48
50楼
1\电源指示,
2\隔离开关
回复
songqiang004
2009年01月20日 23:09:56
51楼
上端装母排没必要,配线槽
回复