大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。
[
本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
![IMG_2118.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/83/B7/rBBhH11ITLSAXr7YAAb0pG5J7xs504.jpg)
42楼
做工太粗制滥造,像一些地下工厂、作坊的产品。另外所有电缆怎么进出呀。没有一个基础。晕
回复
43楼
同意,上母排应该是做联络用的。
回复
44楼
少柜内照明灯,少电源进线
回复
45楼
1.进线应该上母排,方便用户进电缆!
2.进线刀闸不需要,S系列开关带隔离功能.
3.缺避雷器.
回复
46楼
少防雷设计,应加一个避雷器!
回复
47楼
缺少什么:
1、缺B相、C相电压的检测线和熔断器;
2、总进线开关应增设1套隔离刀闸。
3、缺电缆孔中的护帽;
4、缺电缆固定档和卡子;
5、缺开关标签(回路名称)。
6、多了总开关上面的引线和母排!
回复
48楼
1.少了一个熔断开关(隔离开关也可,考虑下级保护配合,以后增加出线负荷,选熔断开关比较好);2.空气断路器与dz47连接应选用母线排,接线并在一起容易虚接,出问题的几率很高;3.最好dz47出线至端子,再由端子引出,这样比较整齐美观。请大家指教!
回复
49楼
哈哈,缺这么多东东,还能用吗?不过本人觉得浪费,箱体内空荡荡的!
回复
50楼
1\电源指示,
2\隔离开关
回复
51楼
上端装母排没必要,配线槽
回复