大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。
[
本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]
![IMG_2118.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/83/B7/rBBhH11ITLSAXr7YAAb0pG5J7xs504.jpg)
52楼
缺少隔离开关、上下电缆支架、避雷器。
[
本帖最后由 butterfly8892 于 2009-2-10 15:14 编辑 ]
回复
53楼
检修开关,和浪费。空开缺少固定卡。
回复
54楼
少了个刀闸:victory: :victory: :victory:
回复
55楼
少了进线的电缆和出线的电缆,是一个还在安装的配电箱!!
回复
56楼
电压检测少取了一相、一保险 ,怎么看出来啊?不懂呢,电压检测是哪条线呢
回复
57楼
期待专家回答
回复
58楼
顶
回复
59楼
哈哈,少指示灯。:lol
回复
60楼
电气版主都不回答了,只负责“顶”的版主???
回复
61楼
仔细研究研究再说。
回复