在额定工况下空调系统负荷约占冷却水带走的热量的比例为多少? 冷却塔的配电量约占散热量的比例是多少? 在额定工况下冷却水的散失量约占冷却塔的水处理量为多少?(不考虑冷却水与空气的温差,冷却水的汽化潜热按539cal/g计算)求解!!
在额定工况下空调系统负荷约占冷却水带走的热量的比例为多少?
冷却塔的配电量约占散热量的比例是多少?
在额定工况下冷却水的散失量约占冷却塔的水处理量为多少?(不考虑冷却水与空气的温差,冷却水的汽化潜热按539cal/g计算)
求解!!
2楼
第一问:
根据GB50189-2005:
1)水冷机组
活塞式/涡旋式COP不小于[3.8,4.0,4.2),对应冷却水带走的热量比例为不小于0.79,0.80,0.81
螺杆式COP不小于[4.1,4.3,4.6),对应冷却水带走的热量比例为不小于0.804,0.81,0.821
离心式COP不小于[4.4,4.7,5.1),对应冷却水带走的热量比例为不小于0.815,0.825,0.836
2)直燃机组COP不小于1.1,对应冷却水带走的热量比例为不小于0.524
第二问,这个问题很难回答。还有无电机冷却塔,当然布水器也要有动力,消耗在冷却水泵上了。
现提供一组良机冷却塔的数据供参考,前为处理水量后为马达装机功率(50,1.1)(65,1.1)(80,1.5)(100,3.0)(125,3.0)(150,5.0)(175,5.5)再大的冷却塔为拼装的了。
第三问,冷却水补水量一般按循环水量1%考虑,有些情况下飘水严重,补水量能达到3%。
回复
3楼
请问下有具体该如何计算的方法么?
回复
4楼
:L :L 都这样了,还要怎么计算亚:L :L 你知道社么是COP吧:L :L
回复