各位版主,风速法算前室加压送风量计算时,门洞面积应该取哪些?要不要算上楼梯到前室的门?[ 本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-7 18:30 编辑 ]
各位版主,风速法算前室加压送风量计算时,门洞面积应该取哪些?
要不要算上楼梯到前室的门?
[
本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-7 18:30 编辑
]
免费打赏
689090
2008年10月08日 13:34:40
2楼
我个人认为可以不算的~!因为不管怎样,楼梯的门总是存在的~!气流考虑并不是向楼梯而是向外的
回复
chenjia_101
2008年10月10日 10:22:03
3楼
如果楼梯间自然排烟的话
回复
jkad810127
2008年10月10日 10:52:27
4楼
不用算的,因为楼梯间压力总是高过前室,所以前室的风不会通过前室与楼梯间的门流入楼梯间
回复
mengnan110
2008年10月10日 13:46:01
5楼
如果这样的话还要不要乘以那个n,如果算上,风量会很大啊
2*2*(2*1.6)*1*3600=46080
[
本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-10 15:01 编辑
]
回复
guiguidemm
2008年10月21日 15:53:46
6楼
楼主的图纸根本是有问题的啊 多层不需要前室 高层的话要个电梯吧
回复
相关推荐
防烟排烟知识点之机械加压送风系统
居住建筑设计
2023-02-14 14:58:22
机械加压送风系统-火灾报警联动条件
建筑消防给水
2023-01-12 13:20:49
扩大前室(封闭楼梯间)-客货梯、检查门、加压送风口设置要求!
建筑消防给水
2022-11-21 09:49:29
加压送风量计算中的难点问题
通风排烟
2022-11-10 14:02:36
机械加压送风的防烟设施
通风排烟
2022-11-04 11:11:49
【微视频】加压送风管道到底要不要设置防火阀?
电气工程原创版块
2022-11-04 09:21:02
防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合的规定
通风排烟
2022-10-18 17:38:36
加压送风余压监控系统安装图解
建筑消防给水
2022-09-09 09:46:57
加压送风压差控制器的工作原理
工业自动化
2022-09-08 09:22:53
封闭楼梯间加压送风量计算实例
建筑消防给水
2022-08-15 09:32:45
机械加压送风系统的选择
通风排烟
2022-08-08 17:38:02
机械加压送风系统原理及组成
通风排烟
2022-08-08 17:35:54
前室机械加压送风量的计算
通风排烟
2022-08-03 16:01:53
机械加压送风系统中,计算风量时,要注意什么?
通风排烟
2022-07-27 10:15:30
机械加压送风系统风量计算
建筑消防给水
2022-07-26 15:21:55
某酒店通风及排烟系统设计施工图(机械加压送风系统)
建筑消防给水
2022-07-26 15:19:51
建筑防排烟-机械加压送风设施
建筑消防给水
2022-07-26 15:12:59
扩大前室(封闭楼梯间)-客货梯.检查门.加压送风口设置要求!
建筑规范
2022-07-21 10:33:13
关于直灌式加压送风系统
建筑消防给水
2022-07-13 10:04:31
机械加压送风该怎么设置?加压送风风管可以转弯设置吗?
通风排烟
2022-05-06 09:37:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开