该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)风机何如选择?
该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,
每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,
请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)
风机何如选择?
12楼
版主5楼提到的“每层的,还是按x60考虑。尺寸根据各自风速限值确定。”风管尺寸按照X60计算,火灾运行时,对于着火层来说,排烟的风量是X120,这样是不是风速超标了?
回复
13楼
系统排烟量 走廊最大面积*120
风机选择:以上所得结果*1.1
单个走廊按走廊面积*60
排烟风口按排烟风速不超过7m/s计算!
回复
14楼
每层风量按面积乘60,系统的总风量按最大的防火分区面积乘120,风机风量在乘1.1的漏风系数就可以了。至于8层是不是二类高层,一是看建筑类型,二是层高,就可以判定了。
回复
15楼
排烟口的风速应该是不大于10m/s,而不是7m/s.
回复
16楼
同意15楼说法我们这里总风量为:面积*120m3/h,单层风管确定安 面积*60m3/h计算
回复
17楼
统排烟量 走廊最大面积*120
风机选择:以上所得结果*1.1
单个走廊按走廊面积*60
排烟风口按排烟风速不超过7m/s计算!
楼主的8层怎么规到二类高层了?建议楼主看看二类高层的建筑类型都有那些 不要弄错了啊!
回复
18楼
基本上是面积×120就可以了
回复
21楼
就是说嘛,如果是8层住宅可以按多层,如果是八层综合楼肯定是二类高层
回复