该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)风机何如选择?
该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,
每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,
请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)
风机何如选择?
22楼
多个内走道排烟量=(最大走道面积+与走道相通的内房间的面积之和)*120,风机风量再*1.1
1个内走道排烟量=(最大走道面积+与走道相通的内房间的面积之和)*60,风机风量再*1.1
有个争议:
走道1面积200,与其相通的内房间面积和100;
走道2面积100,与其相通的内房间面积和300;
排烟量=(200+100)*120 还是 =(100+300)*120 ?
个人认为是(100+300)*120。
回复
23楼
“最大走道面积+与走道相通的内房间的面积之和”?
最大走道面积+与走道相通的最大且无排烟措施的房间的面积之和
回复
24楼
按现有住宅大多3米层高,八层24米,若底层高大于3米,那就很容易划到高规里啦。注意最小排烟量7200m3/h的要求.
回复
25楼
看了真是受益匪浅啊!学到了不少东西!谢谢大家!
回复
26楼
最好是还开窗做自然排烟,开窗面积不小于内走道面积的2%.
如果做不到自然排烟,做机械排烟.排烟量按最大内走道面积X120计算.详见高规.
回复
27楼
风机就这样选
哪风口风量是每层都按实际面积乘60?
还是最大面积乘60,
一个防烟分区着火时 风口风速时多少?
回复
28楼
“还是看一看高规吧,后面的条文解释说的非常的清楚”,强烈同意4楼同学的意见。
回复
29楼
如果做竖向排烟系统,系统排烟量按走廊最大面积*120
另外,计算排烟面积的时候还要考虑走道相邻的无可开启外窗的房间
还是仔细研究下规范吧
回复
30楼
非专业人士:L
回复
31楼
有意思@ 学习了!
统排烟量 走廊最大面积*120
风机选择:以上所得结果*1.1
单个走廊按走廊面积*60
排烟风口按排烟风速不超过7m/s计算!
楼主的8层怎么规到二类高层了?建议楼主看看二类高层的建筑类型都有那些 不要弄错了啊!
回复