该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)风机何如选择?
该商住楼为二类高层,8层,每层面积为750平方,
每层内有一内走道,长30米,面积为100平方,
请问该商住楼排烟量如何计算(只系内走道排烟)
风机何如选择?
42楼
如果周边房间没有可开启外窗,并且房间没有做排烟,那么排烟量计算是走道面积与房价面积比较,取大值x120对吗?
回复
43楼
系统排烟量 走廊最大面积*120
风机选择:以上所得结果*1.2
单个走廊按走廊面积*60
排烟风口按排烟风速不超过10m/s计算!
回复
44楼
tasten 发表于 2008-10-11 18:24 系统排烟量 走廊最大面积*120 风机选择:以上所得结果*1.1单个走廊按走廊面积*608层是多层、民用建筑设计通则 GB 50352—2005 3.1条
回复
45楼
防烟分区是在防火分区的基础上划分的,不同楼层属于不同的防火分区,所以我认为这样的系统排烟就带一个防烟分区,系统排烟量按最大走廊面积x60确定
回复
46楼
chenjia_101 发表于 2008-10-10 10:11 8层还算二类高层?你知道多少才叫高层吗?商住楼不是一般的住宅,是高层的!
回复
47楼
yzh819 发表于 2008-10-14 09:07 系统排烟量 走廊最大面积*120 风机选择:以上所得结果*1.1单个走廊按走廊面积*607米/秒?为什么?
回复
48楼
农民 发表于 2014-4-12 01:15 7米/秒?为什么?不知道!!!!!!!!
回复
49楼
农民 发表于 2014-4-12 01:09 商住楼不是一般的住宅,是高层的!水!水!!水!!!!!
回复
50楼
农民 发表于 2014-4-12 01:09 商住楼不是一般的住宅,是高层的!水水更健康!!!!!
回复
51楼
农民 发表于 2014-4-12 01:15 7米/秒?为什么?计算!!!出来的吧!!!!!!
回复