2楼
大概瞄了一下,给水管管径不否偏小呢?连接6个及6个以 上的大便器横支管是否要设置环形通气管呢?
回复
3楼
看不出有什么,不知道星级厕所有什么标准没有。
另外图纸搞不懂:W1系统转弯处平面画了个清扫口,但画的位置错误,而系统图上又没有,平面图上画了地漏系统图上又没有。
回复
4楼
必须改的:
1. 连接6个大便器横支管缺环形通气管;
2. 检查口距墙只有120mm,根本没有操作空间;布置不合理.
3. 给水管径太小;
建议改的:
1. 公共区域设电热水器不合适(偷盗\破坏\安全等因素),建议改到管理房;
2. 给水阀门无须做个方井包裹这么难看,建议也改到管理房上管,阀门就设在管理房;
3. 男女厕所接洗手池那根管要不就直接穿墙,要不就拐弯接到旁边DN150的排水管上.
4. 给排水引入管标高都是-1.20,不会打架?
回复
5楼
补充一下:给水管,排水管标高一样的情况下,水平间距不小于1000
回复