如题,不知哪位大虾可以告诉我,高规6.1.2.3明确说了“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”。那这句话是否就否定了自然方式呢?因自然方式就不能算加压送风系统。不知理解是否有误。
如题,不知哪位大虾可以告诉我,高规6.1.2.3明确说了“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”。那这句话是否就否定了自然方式呢?因自然方式就不能算加压送风系统。不知理解是否有误。
2楼
是啊!版主说的很有道理,但有时审图的人死抠规范,不知如何是好?
我碰到是一个住宅项目24层的.有3合一前室+剪刀梯.
开启外窗满足防烟要求是没错.但规范要求分别设置是为了保证单个楼梯的安全,即疏散时总有一部楼梯是安全的,那样的话如果用自然是否合适?我有点不知所措.
回复
3楼
因住宅每层开窗肯定是对齐的.
回复
4楼
版主呀,我到目前为止还没有见到低于50米,设剪刀梯的:lol :lol
楼主呀“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”我认为这就是否定了自然排烟的做法,为了一个楼梯间烟通过前室窜到另外一个楼梯间,这两个楼梯间都应设加压送风系统。
我认为并不是审图的人死抠规范,而是规范的前后编制的不严谨:lol 不知你注意到没有,高规的第八章前后内容的严密性,没有低规的第九章严密性好。大家仔细研究一下,看有什么不同:)
:) :time: :time:
回复
5楼
谢谢版主及6楼的解答。:call: 我是觉得规范的前后不统一,所以才会有两种答案出来。反正希望能在今后对剪刀梯的加压送风作个明确定义,包括暖通章节。:)
回复
6楼
从防排烟原理来看,安全级别由高到低应该是:楼梯间,前室,走廊。压力级别也应如此。楼梯间的安全最需要保证,因为某层的走廊和前室仅负责某层的疏散,而楼梯间要负责全楼的疏散。设计中遵循的理念就是如此,至于具体手段,只要不违反现行规范,达到目的就行。
回复
7楼
天津要求必须得机械加压,据说北京更严
回复
8楼
剪刀梯设置一个前室,要分别加压送风,否则按规范执行,(不用严于规范吧,有时可以自然排烟)
回复
9楼
看来各地对高规的理解还是不一样,我就碰到过两种做法:
1、在重庆:如果两个楼梯间有各自独立的前室,楼梯间可以采用自然通风;如果没有各自独立的前室,楼梯间必须采用加压送风系统,但两个系统可以合用一个风道,风量叠加,也可以分设系统。
2、在深圳:均需要采用加压送风系统。如果两个楼梯间有各自独立的前室,两个系统可以合用一个风道,风量叠加;如果没有各自独立的前室,必须分设系统。
回复