螺旋挤土灌注桩及其制作设备 一、研发背景及现状现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。1、 挤土桩在施工过程中,桩周土体受到桩体的挤压作用,土体发生窿起的现象和对周边桩或建筑物产生伤害,受到部分区域的施工限制(尤其在大中城市中)。如预制管桩,沉管灌注桩。 预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,没有解决水平推力。往往容易错位(断桩),只有竖向承载力。施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层和有一定密实性的沙层、粘土层,可能要引孔。静压、桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大、空气污染和可能把桩打裂。“预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大(JGJ 94-2008)”浮桩须实施复打(压)。
螺旋挤土灌注桩及其制作设备
一、研发背景及现状
现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。
1、 挤土桩在施工过程中,桩周土体受到桩体的挤压作用,土体发生窿起的现象和对周边桩或建筑物产生伤害,受到部分区域的施工限制(尤其在大中城市中)。如预制管桩,沉管灌注桩。
预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,没有解决水平推力。往往容易错位(断桩),只有竖向承载力。施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层和有一定密实性的沙层、粘土层,可能要引孔。静压、桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大、空气污染和可能把桩打裂。“预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大(JGJ 94-2008)”浮桩须实施复打(压)。
2、 取土桩;一般用于端承桩。(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。是取土后灌注或泵压砼。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场地不文明,成本高,危险性大等)
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。
3、 国内外无论是预制或现浇砼端承摩擦桩,桩端基本放在具有较好持力土层,在极根承载力状态下,桩的主荷载仍由桩侧摩阻力承受。尽管砼抗压强度储备极大,却很难发挥,往往以土体摩擦破坏作为桩的承载力极限指标。这一类型桩代表了国内外端承摩擦桩的几乎全部受力特征。
4、桩端放在具有较好的持力土层。成为端承摩擦桩工程质量的首要条件。
二、解决方案--螺旋挤土灌注桩机
我公司拥有上述设备的关键专利技术。综合地解决上述问题。
1、 可一次性完成全圆柱型的挤土管内泵压混凝土桩。穿透硬夹层(如鹅卵石层、砂砾层、强风化层和有一定密实性的沙层),保证桩端放入较好的持力土层 ,获得的反力是大于其它挤土桩的。
2、螺旋挤土灌注桩入土深度控制是:
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。
本技术收桩标准为电流(A)。
3、 通过动力头工作电流的工作情况,可以从每次下钻时土体对钻具产生的摩擦阻力(电流A)的变化,得知是否钻到持力层和进入持力层的深度情况。从而保证桩身尽可能地在土体中获得较满意的反力(承载力)。
4、环保:不取土或半挤土、无震动、无噪音。可24小时工作。
5、节能、经济、省电:工作时用电小于90千瓦/小时。
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩,施工效率高。
7、不缩径、无浮桩、无断桩、不挤桩、沉降变型率小,桩身质量可靠。
8、螺旋挤土桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,也是抗拔桩的好桩型。
1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层);
在同地质、桩长的条件下承载力(摩擦力)大于预应力管桩。
2、复合地基典型案例:海口市名门广场(高层)。
高强度复合地基(100吨/每平方米)。
3、端承摩擦桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)承台桩;
桩径500mm; c35,平均桩长9米,最短桩6.7米,最长桩18米。土体含沙
砾和小鹅卵石层,桩端进入强风化岩2-5米,单桩抗压极限值3500KN。
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)
为锤击管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数88.0击以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色、褐红色、湿、可塑-硬塑;含较多20mm-150mm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于300mm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。
5、强风化层施工案例:深圳市平湖综合企业城,为700吨管桩静压机引孔,孔径500mm:孔深度12-18米;
1)全风化细砂岩,灰褐,黄褐色,湿,硬塑-较硬,岩石基本风化成土状,原岩结构可分辨,含较多强风化碎块石,岩芯呈土柱状。
2)强风化细砂岩,灰、灰褐色,岩石风化成土状或土夹碎石状,锤击声哑,原岩结构较清析,大部分碎块手可折断,岩芯呈碎块状、土柱状。
3)风化岩层大部分裸露地面。风化岩层夹碎石20-100mm和中分化岩岩块,全风化层和强风化层互为夹层(最多有6层),标贯击数60-82击。
6、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层);桩径400mm,大鹅卵石200mm-500mm,层厚3-8米。下一层是粘土。用挤
的办法解决了。桩长23米。
7、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。支护桩;桩径500mm,地下水丰富;沙层夹小鹅卵石层承载力特值
200-300kPa。
8、湿陷性黄土基础工程正在西安市进行。
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤土桩机得到广大用户的好评。
我公司拥有自主的知识产权.
定点生产厂:广东佛山某机器有限公司.
*请参照:螺旋挤土灌注桩基础技术规程(企业标准)进行施工。
相关证书
1、 半螺丝桩及其成桩工法 列为建设部2005年科技成果转化推广项目。
项目编号:2005005;
2、 螺杆桩复合地基 列为2005年建设部科学技术项目计划,
项目编号:118;
3、 螺杆桩及螺杆桩复合地基的应用 列为2004年海南省建设科研项目、
项目编号:1;
4、 螺旋挤土灌注桩及其制作设备 列为2008年广州市建设新技术项目
项目编号:025;
![施工中.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/3C/15/rBBhH11Ho-OADDOlAAXVzk7v9ms686.jpg)
22楼
不一样是取土与挤土。这个不一样差别就大了。
1、在同等地质条件下承载力差别大。
例:在强风化岩,螺旋挤土灌注桩,桩的极限端阻力标准值为6000-11000。
长螺旋泵压CFG桩,桩的极限端阻力标准值为1600-3000。
相差一倍或三倍。
2、长螺旋泵压CFG桩没有贯入度控制,很少做为承台桩。一般用于复合地基。
回复
23楼
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。
回复
24楼
桩在浅处折断。桩不断,楼不会倒。
1、预应力管桩不够坚强。可以用混凝土填芯、插钢筋笼(日本就用这个办法)补强。
2、设计出了问题;
预应力管桩配筋率不够用,预应力管桩配筋仅是够生产管桩定形用的,大约是是8mm的盘元先张法预应力拉成5mm(还不是螺纹钢),众所周知。连吊、拉、堆都可能把桩折断(JGJ 94-2008第104页)。连这么一点流朔状的淤泥,也可把桩折断?
设计、应用预应力管桩要更规范,更成熟。
回复
25楼
企业标准
(征求意见稿)
目次
1总则……………………………………………………………………………2
2术语……………………………………………………………………………2
3一般规定………………………………………………………………………2
4设计……………………………………………………………………………2
4.1设计规定……………………………………………………………………2
4.2桩底确定……………………………………………………………………2
5施工……………………………………………………………………………3
5.1施工准备……………………………………………………………………3
5.2施工工艺……………………………………………………………………3
6质量检查及验收………………………………………………………………4
7本规程用语说明………………………………………………………………4
8附录……………………………………………………………………………4
9条文说明………………………………………………………………………5
附件……………………………………………………………………………5
1总则
1.1为保证螺旋挤土灌注桩在建筑地基基础设计、施工及验收的规范化,特制定本规程。
1.2本规程适用于用三点支撑自行式螺旋挤土桩机施工的低桩承台螺旋挤土灌注桩基础。
1.3螺旋挤土灌注桩的设计、施工、验收应符合本规程及国家现行有关行业标准、规范的规定。
2术语
2.1螺旋挤土灌注桩
本规程所称的螺旋挤土灌注桩是指采用有专门装置的三点支撑自行式螺旋挤土灌注桩机螺旋钻进挤土成孔,达到预定深度后一边提钻,一边泵送混凝土然后插入钢筋笼所形成的等截面桩。
2.2螺旋挤土灌注桩基础
由螺旋挤土灌注桩和连接于桩顶的承台共同组成的建(构)筑物基础。
2.3收钻
将钻具端钻进到预定深度时终止钻进。
2.4收钻电流
收钻时动力头的工作电流值。
2.5桩底
收钻时钻具螺纹段最下端螺纹所在位置。(如图)
2.6同步/不同步
本规程所称同步是指钻进或提钻时钻杆的转速与进出土层的速度自动协调,不同步是指只设定钻杆转速,而下钻或提钻时速度由手动控制。
3一般规定
3.1适用范围:螺旋挤土灌注桩适用于淤泥质粘土、粉土、粘土、粉质粘土、粗中细沙、粒径小于200mm沙砾石层、全风化、强风化岩层等地层,不受地下水位的限制。
3.2螺旋挤土灌注桩可用于独立桩基,桩径400mm-500mm,也可用于复合地基。
4设 计
4.1螺旋挤土灌注桩基础设计按《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)第8.5中混凝土灌注桩低桩承台基础的规定和《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第4中桩基构造,第5中桩基计算的有规定执行。
4.2螺旋挤土灌注桩的桩底确定为桩底进入持力层深度应按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中第3.3.3 5和3.4.6 1款执行。
5 施工
5.1 施工准备
5.1.1施工场地和螺旋挤土桩机应作以下检查:
1对三点支撑自行式螺旋挤土灌注桩机进行试运转,通过人机界面检查每个机电系统的运转是否正常。
2 平整施工场地,对影响机械施工的松软场地作处理和作好排水措施。
3 清除现场内妨碍施工的障碍物和地下隐蔽埋设物。
4 做好施工用水、电、道路及临时措施。
5 检查钻具,对磨损部分进行修补。
6 根据施工的要求,做好钻具的变径处理。
7调垂直钻杆,检查出浆口的阀门是否正常,关好阀门,预紧钢丝绳。
5.1.2 检查混凝土中压泵装置与管路系统;中压泵的泵送压力应≥6Mp。
5.1.3 混凝土的制备应符合《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);
1粗骨料可选用卵石或碎石,最大粒径5—20mm。针片桩颗粒状含量不大于10%。
2混凝土的塌落度在180mm-250mm之间。
5.1.4 钢筋笼的制作,应符合《混凝结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)有关规定。
5.1.5试钻:
1为准确地探明钻具进入持力层时动力头的工作电流,螺旋挤土灌注桩施工前应进行试钻。试钻应按本规定5.2条进行,但不灌注混凝土和放置钢筋笼。
2钻具提出地面后,根据钻具的螺牙段中带出的土和动力头的工作电流,判断持力层的土层情况。结合工程要求制定出收钻电流(见附录A )。
3试钻的地质条件应有代表性,试钻应选在地质勘探孔附近。
5.1.6试桩应按本规定5.2条进行施工;单桩竖向静载荷试验应在工程桩设计前完成。
5.2 施工工艺
5.2.1 下钻:
1钻头对准桩位点后启动钻机,设定钻杆转速:桩径400mm,6转/分钟;桩径500mm,3转/分钟。当动力头工作电流值小于140A时,桩机自动螺旋钻进,钻进到达设计深度或达到收钻电流时收钻。
2当动力头工作电流值大于140A(如进入到密实性粘土、密实性的沙层、沙砾石层、卵石层、风化岩层等)时,钻机不能实现自动螺旋钻进,此时应采用不同步钻进的方式:
1放松主卷扬的上提钢缆;
2设定旋转速度为3转/分钟,同时手动加压,即通过拉紧下拉钢缆使桩机的前支撑或前步履离开地面(最大不高于100mm)。不同步钻进至设计深度或达到收钻电流收钻。
3当下钻过程动力头工作电流值大于140A,通过采用不同步钻进的方式仍下钻困难,表示可能碰到块石、漂石。应停止钻进,报告工程甲方、设计单位和监理,共同研究解决方案。
4施工过程中应经常注意查看主卷扬钢缆松紧情况,不得过松或过紧。
5.2.2 提钻及灌浆:
1钻到设计标高或达到收钻标准时收钻,按退桩按钮,钻杆反向旋转,同时调整钻杆上提速度为下钻速度的1.5-2倍,当提升过程中动力头工作电流小于50A时,钻杆停止旋转,直提钻具至地面后停机。
2在提钻的同时,混凝土泵将制备好的细石混凝土或砂浆泵压入桩管内,边泵压边提钻至地面后停机。混凝土泵压应符合《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95)。
3混凝土的泵压应连续施工,每根桩的泵压时间不应超过初盘混凝土的初凝时间。
5.2.3下钢筋笼:将钢筋笼竖直吊起,垂直于孔口上方,然后扶稳压入孔内混凝土中,固定在设计高度。
6 质量检查及验收
螺旋挤土灌注桩工程质量检查及验收按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002和《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106)的相关规定执行。
螺旋挤土灌注桩施工记录表中应详细记录每根桩的:桩号、桩径、桩长、下钻时间、提钻时间、混凝土泵送量、收钻时电流(见附录B)。
7本规程用词说明
1为便于在执行本规定条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
⑴表示很严格,非这样做不可的;
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
⑵表示严格,在正常情况下均应这样做的;
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
⑶表示允许梢有选择,在条件许可时首先应这样做的;
正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……规定”。
8附录
附录A 螺旋挤土灌注桩桩机钻具/动力(直径400/500mm)在各种土层中工作电流(略)
附录B 螺旋挤土灌注桩施工原始记录表(略)
9 条文说明
目 次
1 总则 ………………………………………………………………6
3 一般规定 …………………………………………………………9
3.1适用范围……………………………………………………………9
4 设计 ………………………………………………………………9
4.1设计规定…………………………………………………………9
5 施工 ……………………………………………………………10
5.1 施工准备 ………………………………………………………10
5.2 施工工艺 ……………………………………………………10
6 质量检查及验收 ………………………………………………10
1 总 则
1.1 本规范所称的螺旋挤土灌注桩是指用螺旋挤土灌注桩机制作的等截面桩。
1.2 三点支撑自行式螺旋挤土灌注桩机是螺旋挤土灌注桩的专用设备(见图1),桩机的主要结构为:
1.2.1机架:螺旋挤土灌注桩机桩架是按行业标准JG/T5006-92《桩架技术条件》进行设计生产的加强型桩架。
1.2.2动力系统;由电机、减速机、输浆管组成。
1.2.3钻具:由钻尖、出浆口、螺纹段、钻杆(由内外管组成,内管用于泵压混凝土)、快速接头等组成(见图2),具备解决下钻的阻力、密封,保证畅顺泵送混凝土及成桩等功能。 直径500mm的钻其螺杆前部(从钻尖算起)两米处有一个不小于400mm的变径,其目的是既保证钻具下钻时螺牙能发挥自攻效应又能使钻具在离开持力层前分级挤薄部分在土层中形成的螺纹,以利于上提钻具。
1.2.4自动化电控系统:整个施工过程采用工业自动化计算机集成系统进行跟踪、调整、控制同步/不同步等功能。(见图3)。
1.3 本规定系根据国家标准;
《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)
《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106)
《混凝土结构设计规范》(GB A50010-2002)
《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002)
《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95)
《岩土工程勘察规范》(GB 50021)
3 一般规定
3.1 适用范围:由于螺旋挤土桩机螺旋钻进的特点,能进入较多类型的土层。
4 设 计
4.1设计规定:因螺旋挤土灌注桩在传递荷载的机理与其他挤土相同,根据已有实际工程检测数据,可按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)第8.5中混凝土灌注桩低桩承台基础的规定和
<建筑桩基技术规范》(jgj94-2008)第4中桩基构造,第5中桩基计算的有关规定进行设计。
5 施工
5.1 施工准备
5.1.1 螺旋挤土灌注桩在施工前应对施工场地和螺旋挤土桩机进行必要的检查;熟悉施工图纸和明确施工方案。
5.1.2 混凝土中压泵装置:选用中压泵,泵送压力>6Mp、S阀。
5.1.3 混凝土可采用现场搅拌或商品混凝土。
1粗骨料可选用卵石或碎石,最大粒径宜为不大于30mm。针片桩颗粒状含量不大于10%。 2为满足桩的通长配筋需要,混凝土的塌落度应在220mm-250mm之间。如不是通长配筋,塌落度在180mm-200mm之间即可。
5.1.5 试钻;
1下钻时动力头工作电流的大小反映了土体对钻具产生的摩檫阻力,因此能表明该施工地段每一层的地质实际情况。这些数据桩机自动记录并可永久保留,为桩的承载能力提供直观信息。
2 本规定给出收钻电流的确定方法。
5.1.6试桩应在工程桩施工前完成,单桩竖向静载荷试验应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002的相关规定执行。
5.2 施工工艺
5.2.1 下钻:螺旋挤土桩机下钻时;
1当动力头的工作电流小于140A时,钻具能利用螺牙在土中旋转时产生对钻杆的拉力形成自攻下钻;
2当动力头工作电流大于140A时表示钻尖已进入较硬的土层,而靠螺牙在旋转时产生的拉力不能使钻杆形成自攻钻进。此时应采用不同步方式;设定旋转速度为3转/分钟,同时手动加压使钻杆钻入土中。当钻到设计标高或达到收钻电流后,停止钻进;
3 螺旋挤土灌注桩在做摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。
螺旋挤土灌注桩在做端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。
螺旋挤土灌注桩是以动力头工作电流(A)做为贯入度控制指标的。(见附录A)
5.2.2 提钻及灌浆;
1将钻杆反转加速上提的目的是通过不同步提钻,把钻具钻进时在土层中形成的剩余螺纹挤压出去(下钻时钻杆的变径已把在土层中形成的螺纹厚度挤薄了;见本规定条文说明1.2.3钻具.2)。工程实践证明通过加速上提钻杆可以形成等截面桩。
2提钻的同时泵压混凝土至成桩。泵压混凝土过程不得中断。完成一个桩后,关闭所有打桩的开关。向下一个桩位移动桩机。
3 混凝土的制备及泵压是施工中的重要环节。施工时必须经常检查。
4可通过人机界面查看桩机工作时的各项有关指标:如钻深、上提/下钻时间、上提/下钻速度、钻杆转速、收钻时的电流及故障提示、警报等,填写好施工记录。
5.2.3螺旋挤土灌注桩的钢筋笼为后置式。
6 质量检查及验收
螺旋挤土灌注桩工程质量检查及验收按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002的相关规定和《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106)执行。
螺旋挤土灌注桩试桩前应进行同条件混凝土强度等级试验,在桩身强度达到100%时准允试桩。
附件:(略)
回复
26楼
用挤、钻的办法下得去,右侧是制好的桩
回复
27楼
1、鹅卵石层下不去;
2、密实的粘土夹石多了也下不去;
3、施工速度要看地层情况;是以设计桩长施工;
4、桩与土的摩擦力因取土后并没有增加;
所以:每根桩的沉降一致不好控制。
回复
28楼
取出来的土要运走
回复
29楼
大鹅卵石200mm-500mm,层厚3-8米。下一层是粘土。用挤
的办法解决了。桩长23米。
回复
30楼
1、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展;
2、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,
1) 沉管过程的挤土效应常常导致断桩(接头处)、桩端上浮、增大沉降,降低承载力,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏等。
2) 预应力管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。
3)……。
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”以上摘自(JGJ 94-2008)。
引孔(略)
但仍然没很好地解决挤土效应的负作用。
回复
31楼
三、螺旋挤土灌注桩是通过使用螺旋挤土灌注桩机,螺旋钻进到设计要求的持力层中。比以往的挤土桩的优势在于:
1、螺旋钻(挤)进的方式是水平挤扩:
较软的土挤密了,较硬的夹层穿过了,且桩端(尖)不会累积、压缩大量的土和桩端进入了不易变形的好的持力层。桩与土体结合的刚刚好,得到的反力(承载力)大了 。持力层理想。
2、桩的长与短是以持力层的情况为先决条件的。加上有贯入度控制,同承台的桩也不会一样长。 硬要再往下钻,只能浪费了。
工程实践证明:螺旋挤土灌注桩在群桩承台情况下也不会出现浮桩和桩底或桩侧应力衰减后承载力下降的现象。解决了挤土桩长期因浮桩、沉降不匀要引孔、复打、复压的困扰。
3、同时;
1)无需排土排浆,不缩径、不夹泥、无浮桩、无断桩、不挤桩、沉降变型率小,桩身质量可靠。无需复打(压)。
2)造价低,施工快。
4、螺旋挤土灌注桩的持力层;
粉土、粘土、砂层、砂砾层、小于200mm鹅卵石层、全风化岩层、强风化岩层,土体标贯在100击以内、土体承载力在 300kpa以内都是螺旋挤土灌注桩的持力层。
回复