一类综合高层,宾馆和住宅合用生活泵?求助
yougone
Lv.2
2008年10月08日 15:30:12
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
求助,一类综合高层,既有18高层住宅,又有22层的宾馆,都分高区和地区请问,住宅的高区和宾馆的高区能否合用一套自动变频恒压供水系统,秒流量如何计算?多谢了
求助,一类综合高层,既有18高层住宅,又有22层的宾馆,都分高区和地区
请问,住宅的高区和宾馆的高区能否合用一套自动变频恒压供水系统,秒流量
如何计算?
多谢了
免费打赏
liuwei5689
2008年10月08日 17:10:03
2楼
可以合用一套自动变频恒压供水系统,泵流量为两者之和。两者相差4层,注意分区,小心超压
回复
1993-03-15
2008年10月08日 19:09:45
3楼
应该分开设计,因为二者是记费不同,
回复
xrb791124
2008年10月08日 20:37:09
4楼
二楼考虑问题比较好 值得学习
回复
xhb1127
2008年10月08日 21:34:18
5楼
如果当地居民用水和商业用水水费有差异的话,建议分开设置,因为居民用水和宾馆商业用水的价差较大,一旦采用一套系统供水,将来住宅高区住户的水费就要按照商业用水水费来收取了,这样会引起纠纷的。
回复
liuwei5689
2008年10月09日 16:24:56
6楼
加压供水和水费没关系,两者水费当然不一样,
回复
相关推荐
寒冷地区农村住宅非透光围护结构节能优化研究(2)
结构资料库
2025-02-11 10:40:06
寒冷地区农村住宅非透光围护结构节能优化研究(1)
结构资料库
2025-02-11 10:39:57
在建最高的装配式住宅项目——深圳绿景白石洲项目
建筑施工
2025-02-06 10:33:19
高端住宅 —— 超大玻璃、简洁利落的立面,现代设计手法!!
居住建筑设计
2025-02-06 09:59:12
花园式住宅:“双归家动线 十字洄游”的户型设计,极简现代立面,灵活丰富的社区景观体系。
园林绿化养护
2025-01-23 10:05:42
新规范要求下,住宅立面“玻璃幕墙”效果,“高级感”的几种做法!!
居住建筑设计
2025-01-15 10:14:38
浙江2024年住宅老旧电梯更新开工超万台,8894台获国债13.3亿元支持
时事快讯
2025-01-15 09:49:20
住宅及配套设施 高 强 度 钢 使 用 率 计 算 书
混凝土结构
2025-01-13 17:33:04
住宅建筑新风系统的比较与应用
通风排烟
2024-12-31 17:24:59
民法典中规定居民住宅供暖设施标准是什么及小区配套设施
专家热线
2024-12-31 17:10:43
252.45米!全国最高装配式住宅!
建筑施工
2024-12-31 09:28:15
智能家居系统在装配式住宅建筑中的应用
建筑智能化
2024-12-26 17:35:00
广东省住宅工程质量多发问题治理手册
建筑施工
2024-12-24 09:58:19
住宅建安成本单方参考指标
造价成本管理
2024-12-19 11:24:03
住宅项目电气(强电)如何设计才能降本增效?
装饰装修施工
2024-12-19 11:05:36
住宅工程设计给排水专业常见问题防治见解
建筑给排水
2024-12-18 14:13:44
住宅小区给水系统设计标准
建筑给排水
2024-12-18 14:12:06
某住宅用电工程造价指标分析
造价成本管理
2024-12-18 10:37:16
剪力墙结构住宅的大跨度板,为何不能做太厚?
砖混结构
2024-12-17 14:30:03
隐居山中,建造自循环的离网家园 —— 集雨住宅
家装设计
2024-12-17 13:25:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开