各位大仙,在锅炉供暖系统中膨胀水箱是必需的吗?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2008年10月09日 08:40:46
来自于采暖供热
只看楼主

我的系统非常简单,就是一个锅炉和一个大的换热器,锅炉和换热器在同一个水平面上,就这么简单的系统也要加膨胀水箱吗?膨胀水箱加起来太麻烦了,还需要做一个很高的铁架子,所以想把膨胀水箱省去,不知道会发生什么后果呢?如果水的体积膨胀,水可以在通大气管中溢出来,如果水的体积缩小(我觉得锅炉供暖,体积一般不会缩小吧,除非管路泄露),通过观察锅炉上的水位计,我可以人为的打开补水泵。我的问题是这个方案是否可行?

我的系统非常简单,就是一个锅炉和一个大的换热器,锅炉和换热器在同一个水平面上,就这么简单的系统也要加膨胀水箱吗?膨胀水箱加起来太麻烦了,还需要做一个很高的铁架子,所以想把膨胀水箱省去,不知道会发生什么后果呢?如果水的体积膨胀,水可以在通大气管中溢出来,如果水的体积缩小(我觉得锅炉供暖,体积一般不会缩小吧,除非管路泄露),通过观察锅炉上的水位计,我可以人为的打开补水泵。
我的问题是这个方案是否可行?
免费打赏
flier_01
2008年10月09日 10:04:36
2楼
这种小系统不是必须设置膨胀水箱
但是如果不设置膨胀水箱
注意在定压点附近设置安全阀
回复
f_jg2003
2008年10月09日 10:37:04
3楼
即然你有通大气管,就可以把通大气管做的稍大一点,能够容纳系统膨胀水量不就相当于膨胀水箱了吗?估计你的膨胀水量也很小,另外你也不能靠通过观察锅炉水位来看,除非你的锅炉是蒸汽锅炉,否则锅炉的水应该总是满的。
也不知道你要做多大的膨胀水箱,怎么还非要加个架子?
回复
ssl8443221
2008年10月11日 09:51:58
4楼
系统中水量大概3-4吨,膨胀水量大概200升。
因为膨胀水箱必须高出锅炉顶部,锅炉高度4.5m,所以需要做个架子放置水箱啊!
公司有专人看着锅炉,发现液位计中水位降低,马上开启补水泵补水。

[ 本帖最后由 ssl8443221 于 2008-10-11 09:58 编辑 ]
回复
ssl8443221
2008年10月11日 09:54:21
5楼
没有膨胀水箱,定压点在哪里呢?水泵的补水点吗?我们补满水后,水泵也就停了。那也不是定压点了啊!为什么要在定压点设置安全阀呢?
回复
flier_01
2008年10月11日 11:01:46
6楼
你的补水泵不会是手动补水的吧?
如果不设置膨胀罐
这种系统一般是补水泵补水定压
在定压点设置电接点压力表
设定一个压力上限和下限
控制补水泵启动和停止
当系统内水膨胀时
定压点压力有可能高于上限
在此处应设置安全阀
安全阀开启压力应大于上限
(可取上限的1.1倍左右)
保证系统不超压
回复
ssl8443221
2008年10月14日 08:57:47
7楼
我的补水泵就是手动补水的。人为开启和关闭水泵。系统不会超压的,因为锅炉是和大气相通的,压力高了,水就会从通大气管跑掉了。
回复
ssl8443221
2008年10月14日 09:04:54
8楼
我的机组露天放置,-15度环境温度,水泵把水从加药箱中抽出来,打到离地面10米高的锅炉中去,补完水,水泵就停掉,还可能需要把补水管中的水放掉,否则冻坏补水管。由于系统中的水一般不需要补水(冬季供暖,主要是水的膨胀,一般不会收缩,这里不考虑水的蒸发),除非管路泄露,所以有人定时看着锅炉液位计,缺了就补就可以了。我是这么认为的。
回复
f_jg2003
2008年10月14日 10:51:43
9楼
你还是可以从通大气管上考虑,如果不想做大的膨胀水箱,可以将通大气管稍放大些,在上面的高低水位做个电接点水位控制器,一定水位停补水泵,低水位自动启动补水泵,水膨胀的话就从通大气管溢出。
另外你所说的机组露天放置,不知-15的情况有多长,最好还是能放到室内,否则管理和无效损失可能都比较大。
回复
zjy0094
2008年10月15日 10:29:59
10楼
我当时要求施工单位的做法是:把通大气管接到补水水箱的液面上口,我们的补水水箱高出锅炉2米左右
回复
lizhong_45689
2008年10月16日 09:46:04
11楼
系统中水量大概3-4吨,膨胀水量大概200升。
因为膨胀水箱必须高出锅炉顶部,锅炉高度4.5m,所以需要做个架子放置水箱啊!
公司有专人看着锅炉,发现液位计中水位降低,马上开启补水泵补水。