我的系统非常简单,就是一个锅炉和一个大的换热器,锅炉和换热器在同一个水平面上,就这么简单的系统也要加膨胀水箱吗?膨胀水箱加起来太麻烦了,还需要做一个很高的铁架子,所以想把膨胀水箱省去,不知道会发生什么后果呢?如果水的体积膨胀,水可以在通大气管中溢出来,如果水的体积缩小(我觉得锅炉供暖,体积一般不会缩小吧,除非管路泄露),通过观察锅炉上的水位计,我可以人为的打开补水泵。我的问题是这个方案是否可行?
我的系统非常简单,就是一个锅炉和一个大的换热器,锅炉和换热器在同一个水平面上,就这么简单的系统也要加膨胀水箱吗?膨胀水箱加起来太麻烦了,还需要做一个很高的铁架子,所以想把膨胀水箱省去,不知道会发生什么后果呢?如果水的体积膨胀,水可以在通大气管中溢出来,如果水的体积缩小(我觉得锅炉供暖,体积一般不会缩小吧,除非管路泄露),通过观察锅炉上的水位计,我可以人为的打开补水泵。
我的问题是这个方案是否可行?
12楼
只要你有地方定压、设置安全阀,那么没有膨胀水箱也无所谓
回复
13楼
锅炉和换热器都设置安全阀,在设置一个定压点补水。
回复
14楼
小的锅炉系统灵活点,按着实际情况定就好,大的锅炉系统靠补水泵顶压,通常步水量很可观的。。。。。。。。。。。
回复
15楼
系统可以不设膨胀水箱,小的系统看循环泵进出口压力,大的系统设定压水泵,锅炉的膨胀水箱和管路系统的膨胀水箱是两回事,
回复
16楼
你的系统是不是锅炉产生高温水通过换热器换热来提供采暖,那么锅炉的通气管做的再大与换热器后管路系统也没关系,因为锅炉热水与采暖管路系统的水不在一个管道。
回复
17楼
即然你有通大气管,就可以把通大气管做的稍大一点,能够容纳系统膨胀水量不就相当于膨胀水箱了吗?估计你的膨胀水量也很小,另外你也不能靠通过观察锅炉水位来看,除非你的锅炉是蒸汽锅炉,否则锅炉的水应该总是满的。
也不知道你要做多大的膨胀水箱,怎么还非要加个架子?
回复
18楼
你用的是盘管式热交换器,主要是采暖用。他的原理是:蒸汽加热盘管、盘管加热水,而水的温度一般加热到不超过65度,因此不会产生蒸汽,但由于水有热胀冷缩的特性,为安全起见,一般在你的热水包上装一个排气阀就可以了。
回复