请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?

请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?
免费打赏
shengdahuanjing
2009年03月13日 09:32:57
92楼
我认为排水支管的管底应该距离混凝土面大约60MM左右,lou shang juede ne
回复
li198606li
2009年03月13日 09:55:46
93楼
个人觉得同层排水其实不方便!
回复
skyxy123
2009年03月13日 16:59:42
94楼
下沉式卫生间一般降板350MM,排水管应在降板防水层施工完毕后施工,在防水层上做水泥支墩固定排水管,并保证坡度,完成后的排水管距防水层的高度一般为30-50MM,然后回填炉渣,再做防水层,保护层。
回复
theflyingfly
2009年03月14日 17:45:37
95楼
学习了~高手真多啊~:)
回复
594884150
2009年03月15日 10:40:55
96楼
看是做那种防水一般3公分就可以了
回复
到中流击水
2009年03月18日 16:03:12
97楼
视防水层厚度而定。一般地,取150mm即可。不可过高,心免安装蹲厕高度不够。
回复
jiahuaiyuan
2009年03月20日 23:36:00
98楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
hzjok1234
2009年03月22日 20:19:43
99楼
排水管距防水层的高度一般为30-50MM,然后回填炉渣,再做防水层.过高过低均不行,
回复
sunyunge
2009年03月24日 15:27:41
100楼
下沉式卫生间,在2000*3000的尺寸内,曾经做到下沉量240mm。当时按照1:10手工图版绘图。
回复
jcfjfc
2009年03月27日 16:16:40
101楼
还应考虑管件的安装空间和立管周围处理防水的施工空间。