请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?

请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?
免费打赏
yyc-312
2009年03月29日 16:54:38
102楼
我们工地也是卫生间沉箱排水,降板300,卫生间排水支管中距结构110,实际施工中土建结构及安装均有偏差,造成部分支管管底在做了防水保护层后贴到地面,无法施工支管,故建议排水管中距结构130mm以上
回复
shilling
2009年04月01日 09:16:17
103楼
“下沉式卫生间一般降板350MM,排水管应在降板防水层施工完毕后施工,在防水层上做水泥支墩固定排水管,并保证坡度,完成后的排水管距防水层的高度一般为30-50MM,然后回填炉渣,再做防水层,保护层。"受益匪浅,谢谢,请问地面的防水就相当于做了两个吧?
回复
lsl-10000
2009年04月02日 16:23:34
104楼
卫生间结构降板标高:主卫只考虑安装抽水马桶,H-300mm;次卫应考虑安装蹲便器,H-450mm。交房时不回填,但应预留“陶粒”回填荷载。卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板与梁的关系;
回复
sunfeng123456789
2009年04月12日 16:53:04
105楼
呵呵 你们都说的很对:) :)
回复
zengstraw-1
2009年04月13日 21:21:19
106楼
呵呵,看着各位大侠的高论,并虚心的学习中,获益非浅啊!
回复
tulipmary1979
2009年04月14日 16:44:21
107楼
我想请问一下,现在的暖气片数怎样计算,是按每平方米的耗热量计算出Q再按计算公式计算出来吗?还是直接就能查出一个平方用几片暖气片
回复
mzx_san
2009年04月18日 13:36:50
108楼
我做过几个工程,但使用中出现问题,比如漏水等,需将地面砸开,才能找到漏点。维护不便
回复
goodman_sam
2009年04月19日 05:08:18
109楼
通过我做过的工程看:
下沉式卫生间一般降板350MM,排水管应在降板防水层施工完毕后施工,在防水层上做水泥支墩固定排水管,并保证坡度,完成后的排水管距防水层的高度一般为30-50MM,然后回填炉渣,再做防水层,保护层。