北京的冬天温度都能到零下十几度,全新风空调机(OAC)的防冻是个比较头疼的事情,大家一般都采用什么办法来作啊?请高手指教
北京的冬天温度都能到零下十几度,全新风空调机(OAC)的防冻是个比较头疼的事情,大家一般都采用什么办法来作啊?请高手指教
2楼
顶一下!期待很好的答案!:lol
回复
3楼
如果是用的水冷的表冷器,将水管内的水放完,并用压缩空气吹干管内。可以防止表冷器铜管冻坏。
回复
4楼
回复
5楼
楼上链接打不开啊
回三楼: 问题是我这的空调为全新风空调机, 冷,热水做温湿度调节用,不能放完不用,所以,需要在前端入口处做预热系统,目前我用的是蒸汽预热,预热管道为上下垂直带翅片盘管,蒸汽上入,2公斤,盘管长度约为2米,现在问题是冬天在盘管中段经常冻裂,不得已我们现在只能将蒸汽疏水器旁通开启约20%,来保证盘管不冻,效果还行,但蒸汽浪费严重,想问问各位大佬,有没有更好的办法来进行防冻处理,盼回复.
回复
6楼
回复
7楼
让水循环。
我做过一个这样的系统,因为是全年制冷的系统,冬季我让MAU/OAC的冷盘管水流动。从某种意义上说还可以节能。因为冬季温度低于7度理论上说就可以使新风温度上升,同时也能保证盘管不冻坏。
回复
8楼
顺便说下,我的MAU的处理段是先冷盘管在热盘管再加湿。这样MAU的投资也小。
回复
9楼
想请教下,蒸汽预热盘管为啥会冻呢?为什么旁通了一部分就不冻了啊?
回复
10楼
先预热后再处理,风冷全新风更要处理
回复
11楼
实在不行就加电预热吧。
回复