现有一个模块机的水系统选择水泵,层高3米,供水管长度120米(供冷房间位于工厂中间,所以水管比较长),回水管长度一样。想请教各位大侠,用估算的办法怎样算是比较准确的,沿程阻力与局部阻力如何计算。 谢谢!
现有一个模块机的水系统选择水泵,层高3米,供水管长度120米(供冷房间位于工厂中间,所以水管比较长),回水管长度一样。
想请教各位大侠,用估算的办法怎样算是比较准确的,沿程阻力与局部阻力如何计算。
谢谢!
2楼
末端的水压降每台为21KP,共4台。
回复
3楼
模块机水压降每台为30KP,共3台。
回复
4楼
扬程大概21m
同意吗
回复
5楼
240*0.05*1.3+2.1+3=20.7m H2O同意楼上
回复
6楼
如果管路设计较合理21米足够了
回复
7楼
20米就可以
回复
8楼
0.05是啥意思?
1.3是啥意思?
2.1是一个末端的阻力?为何只计算一个就可以了?
3是模块的的阻力?也只计算一个就可以吗?
高差是如何考虑的?
谢谢!
回复
9楼
这样估算也行啊,不够怎么办,太多了怎么办,不能具体水力计算一下吗
回复
10楼
0.05和1.3都是系数。算得是水在最长的管路里转一圈要受到那些阻力加起来就可以。
蒸发器压降+末端压降+0.05*管长*(1+K)=扬程MH2O
0.05指的是一米管子0.05MH2O,K管路较长时取0.2--0.3;管路短时取0.4--0.6。平时估算还算好用,建议新手还是用水力计算好好算。
回复