高层建筑的地下室的污水泵到底是消防负荷吗
zgd301
zgd301 Lv.6
2005年03月22日 12:52:43
只看楼主

高层建筑第地下室都有污水泵,请问是消防负荷吗,有人按消防负荷作

高层建筑第地下室都有污水泵,请问是消防负荷吗,有人按消防负荷作
免费打赏
xjlp
2005年03月22日 13:35:29
2楼
若是设备机房等的污水泵,不算消防负荷。
回复
huyuyue80@co163
2005年03月22日 13:54:05
3楼
严格来说只有消防电梯井下的潜水泵是消防负荷,但地下室潜水泵仍应该给双电源。
回复
huyuyue80@co163
2005年03月24日 09:57:14
4楼
这又牵扯到一个问题,消防设备和非消防设备是不能混用的。所以建议是不是应该这样:
所有非消防的潜污泵可以共用一个箱子并且可以跨越防火分区(只要压降和短路保护能保证),可以将他们与生活泵用的双电源箱共用。而消防电梯井下的消防用潜污泵就要就近接至消防设备,比如同一防火分区内的排烟机房中的双电源切换箱中(防火卷帘也可以放在其中)。这样做应该能满足规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开