本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止?
jingzhan945
2008年10月11日 19:01:07
只看楼主

本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止,请问是什么原因,如何处理?请高手赐教!

本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止,请问是什么原因,如何处理?
请高手赐教!
免费打赏
yongping23332
2010年03月14日 17:25:43
12楼
溶气效果好的,反应时间也没问题,加药采用泵前加药,加药量不是很稳定,药剂杂质较多,PAM为阴离子型
回复
yuweiok
2010年12月02日 09:34:10
13楼
学习。学习。在学习
回复
comig
2010年12月24日 15:16:09
14楼
两个问题
1、配水不均匀,而且配水一定要形成水封最好
2、虹吸破坏管管径不够大或是破坏不充分,加个小水杯可以,缩短插入水中的深度也行,具体要看实际情况了
一般无阀滤池配水做好了 ,问题不大