这是一台多联机(10P)客户反映不制冷,上门查看为低压故障,查得为油分离器的回油毛细管断,而且是整齐的断,我查了一下没找出原因来只有从新焊好加氟,而且之前也断过一根连接高压的高压传感器的毛细管,谢谢高人指点
这是一台多联机(10P)客户反映不制冷,上门查看为低压故障,查得为油分离器的回油毛细管断,而且是整齐的断,我查了一下没找出原因来只有从新焊好加氟,而且之前也断过一根连接高压的高压传感器的毛细管,谢谢高人指点
12楼
回油不连续,即毛细管的粗细和长短及是否有减震弯。回油毛细管并不是始终在回油,而且有时回油与回气交替进行,频繁的冲击给没有缓存的毛细管造成伤害,所以会断或铜纳子松等
回复
13楼
加贴阻尼块试一下,应该会没问题
回复
14楼
如果是个别问题,就不要深究了,有可能管子就在那有个缺陷点
如果是批量问题,不外乎震动、摩擦、受热变性等因素,慢慢查总会查到的。
回复
15楼
你的毛细管是什么规格,多长?
回复
16楼
不知道油分厂家为什么不把回油管设计成焊接的。喇叭口那地方就是容易断,我也曾把出油口扩了一下,把六毫米的铜管插进去焊上,没出问题。现在我们用六毫米的加厚铜管扩喇叭口,也没出问题。至于毛细管从根部断裂,可以在毛细管进出口分别握一个圆环,然后用扎带捆到纳子帽上。总之,哪里震动哪里就容易断。
回复
17楼
顶
回复