我们这个洁净空调版块已经开通了三天的时间了,没有一个人进来发贴。我在这里请教各位做洁净空调的大师们,在新风机正常运转的情况下发现无尘室是负压,要怎么样解决。谢谢!!!
我们这个洁净空调版块已经开通了三天的时间了,没有一个人进来发贴。我在这里请教各位做洁净空调的大师们,在新风机正常运转的情况下发现无尘室是负压,要怎么样解决。谢谢!!!
2楼
我来也
回复
3楼
顶~~~~!!!
回复
4楼
机器正常说明不了问题,系统运行时间多久了,有可能是送风管道或过滤器等堵塞。
回复
5楼
有没有做排风?是不是新风机功率选小了!
其他的情况,我也不知道。。。
回复
6楼
是不是相对周边洁净区域是负压?调整周围房间的回风阀了。总之送回新排风之间平衡。
回复
7楼
相对于室外么???
还是?
回复
8楼
设计值是负压吗?无尘室不一定非得是正压的。要看系统的。若是设计正压,则可能是新风量小于排气量了。
回复
9楼
开通3天啦,偶今天下午才看见的啊!
没注意,呵呵
回复
10楼
怪不得大青蛙说偶呢!“很多人都看见了,你怎么会看不见?”
检讨了先!
也希望大家一定积极发帖,同时尽量避免水帖!!!
回复
11楼
谢谢各位大师的指点,那个系统运行了一个月就出现这样的情况。而且只有一个区域是这样的情况,系统设计时是正压的。在调试时都是正常的,到了使用就不行了。在此感谢各位
回复