12楼
这个表会引起这么大的事故啊...............
回复
13楼
是不是电度表内的金属部件脱落 碰到带电部分造成内部短路
回复
14楼
那个万能断路器是心灵的吧
回复
15楼
这是重庆一个核心商区的一配电房,在投运后不久就出了这事,这是在现场照回来的图片,是电度表短路,因为计量当时没加装熔断器(电压回路),后来电度表短路造成电压线绝缘层完全烧坏,成了几要裸铜线搭接在进线断路器的前端,使变器后端短路了,因为二次电压线小也不大,但持续时间不短(绝缘层烧坏有一个过程),结果将总进线CW1-3200抽屉式开关烧坏了一台,柜内母排也只有换掉!损失惨重!!!再后来找厂家索赔,这个厂因为产品质量不稳定,产品滞销,倒闭了........
回复
16楼
附带说明,讲故障持续时间不短(绝缘层烧坏有一个过程),请见第一张图片,导线绝缘烧坏时燃起的烟将母线室的母排通过隔板后将排给熏黑了....
回复
17楼
这些都是教训啊
所以电气设备还是得用好的啊
回复
18楼
请问楼主计量CT的情况怎么样?
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,
绝缘烧坏后应该有电流和电压线短接的情况,CT迅速饱和发热,首先烧毁,我以前遇到过一个这样的事故。
[
本帖最后由 baimode 于 2009-1-21 11:32 编辑 ]
回复
19楼
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,??
回复
20楼
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,
我也不明???
回复
21楼
可惜我还是没看懂。:L
回复