新手请教前辈,刚接就是砼的现浇时有钢筋的锚固搭接,那么铰接和简支在工程中又是怎样施工的呢?在pkpm算框架时,有时为了避免超筋,常将主次梁之间的搭接改为铰接,这样符合工程实际吗?谢谢各位不吝赐教!
新手请教前辈,刚接就是砼的现浇时有钢筋的锚固搭接,那么铰接和简支在工程中又是怎样施工的呢?
在pkpm算框架时,有时为了避免超筋,常将主次梁之间的搭接改为铰接,这样符合工程实际吗?谢谢各位不吝赐教!
2楼
铰接和简支最常见的就是用牛腿做支座
计算框架时改为铰接不是超筋,我个人认为一般是次梁距离柱边太近,用tat或satwe计算时空间整体考虑引起局部刚度过大,分配弯矩过大,我个人认为可以考虑为铰接,钢筋少配使其塑性发展削弱其刚度是可以的,且以前没有计算机时手工简化计算也都是铰接的。但对裂缝条件要求高的就不是很好啦,以上仅是个人见解
回复
3楼
次梁与主梁的连接在施工中铰接与刚接不会有区别,你看一下101图集就知道了。施工方只会看你的梁配筋,然后接照101图集施工。而且你说的刚接就是现浇时有钢筋的锚固搭接也是不正确的。PKPM算框架时,主梁与次梁只有边支座设成铰接是可以的。最符合实际的我觉得还是应该不接铰接。这种情况下,PKPM计算时并非是接完全刚接来计算的,而是半铰接半刚接,比较符合实际情况。
回复
4楼
刚接、铰接以及简支在实际工程施工中没什么区别,只是在设计过程中有区别
回复
5楼
有专家认为次梁距离柱边太近改铰接是错误的(错误原因我也不懂),应加掖或局部加大梁截面.
还有一种情况是次梁太近,导致超筋.
[
本帖最后由 desertcamel 于 2008-11-11 16:26 编辑 ]
回复
6楼
梁的配筋算弯矩。。均布荷就好。当线荷算。。乘墙厚没必要感觉。不是说楼主错了
层高不减实际上等于放大了荷载。手算多为校核配筋。。太准确算时间感觉有点不够用
回复
7楼
刚接、铰接以及简支在实际工程施工中没什么区别,只是在设计过程中有区别
回复
8楼
:call:
回复
9楼
不同嵌固方式配筋不同
回复
10楼
回复
11楼
guoyue-yin 发表于 2008-10-19 16:02 次梁与主梁的连接在施工中铰接与刚接不会有区别,你看一下101图集就知道了。施工方只会看你的梁配筋,然后接 …谢谢啊,学到啦
回复