有一涂层试验线,以前厂房下部基本是封闭的,上部装有无动力通风(效果极其不好,车间工作温度过高)。现在有害物质检测结果超标需要处理,我是刚刚毕业的(通风专业)以前没做过净化之类的,希望各位前辈多给点意见。 可吸入颗粒物:0.3mg/m3 甲醛:0.4mg/m3 二氧化硫:3.4mg/m3 二氧化氮:2.4mg/m3 苯:7.5mg/m3 甲苯:27.4mg/m3 二甲苯: 7.9mg/m3
现在有害物质检测结果超标需要处理,我是刚刚毕业的(通风专业)以前没做过净化之类的,希望各位前辈多给点意见。
可吸入颗粒物:0.3mg/m3
甲醛:0.4mg/m3
二氧化硫:3.4mg/m3
二氧化氮:2.4mg/m3
苯:7.5mg/m3
甲苯:27.4mg/m3
二甲苯: 7.9mg/m3
以上数据是选取最大的其中一个测量点的测量值。 如需更多数据欢迎指出。
上次经过商量说准备上动力通风(下部进风,顶部排风),试验线实行全线密封,再重点对产生废气的几个点集中收集做“洗涤+焚烧”处理。
厂房尺寸为114*18*12,不知道这样的测量结果是否合适这样做。希望结合室内空气质量标准,外排标准综合给点意见。不胜感激……