99米的住宅,采用板换后2次水,怎么解决水压问题
alexzjj
Lv.2
2008年10月13日 14:43:14
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
承压超过1MPa了,怎么解决阿
承压超过1MPa了,怎么解决阿
免费打赏
f_jg2003
2008年10月14日 11:01:04
2楼
1、板换承压能力可询问厂家,超过1MPa应该没问题。
2、循环泵设于板换出水口,使板换不承担水泵压力。
回复
zjh112275
2008年10月14日 13:05:26
3楼
很没问题 1.6 的很普通
回复
alexzjj
2008年10月28日 11:02:01
4楼
分2个区,分别设置板换,这样可以满足散热器压力,板换就要求承压高的,板换全放在地下室,大家觉得这样是不是就ok了
回复
f_jg2003
2008年10月29日 12:04:28
5楼
这样可以啊。
虽然分了两个区,但系统仍需考虑自然循环压力和水力平衡。
回复
splqf
2008年10月30日 08:24:39
6楼
现在的板换20公斤压力都可以,不是什么问题,这样的工况常见的.
回复
相关推荐
东莞项目住宅卫生间沉箱排水现在需要单独设置二次排水立管吗?
建筑给排水
2024-12-04 10:41:08
湖南省既有多层住宅加装电梯工程造价指标
造价成本管理
2024-12-03 13:19:48
独立住宅建筑设计:伊朗 · 七号住宅
居住建筑设计
2024-11-29 10:53:57
现浇住宅工程主体结构工程质量控制重点
建筑施工
2024-11-25 10:13:56
某既有住宅内装改造项目——设计解析
建筑施工
2024-11-20 14:26:56
苏州:2025年1月1日起,我市新建、扩建、改建的住宅工程全面执行!
建筑施工
2024-11-20 09:59:34
住宅小区燃气设施建设标准(公示版)
电气资料库
2024-11-19 10:24:06
淋水试验不合格,不得通过分户验收!2025年1月1日起,新建、扩建、改建的住宅工程全面执行!
建筑施工
2024-11-14 10:45:18
路易斯·康 / 埃舍里克住宅
建筑方案设计
2024-11-07 17:18:34
路易斯·康 / 费舍尔住宅
建筑方案设计
2024-11-07 17:14:11
周静敏:居住者主导的住宅适老化改造设计与实验
居住建筑设计
2024-11-06 09:58:21
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
照明工程
2024-11-04 16:49:56
震撼!中国建筑沙漠建成“全球前十高住宅”!
建筑施工
2024-11-04 11:54:34
兴耀下沙住宅方案公示,17万方设计11幢高层5幢低密
工程项目管理
2024-10-18 10:31:44
地产住宅建安成本单方指标
造价成本管理
2024-10-09 13:26:36
日式花园住宅丨安静的日式美学
建筑方案设计
2024-09-27 10:21:45
拥抱环境:闹市区住宅 Hannam
居住建筑设计
2024-09-27 10:14:18
“好房子”引领钢结构住宅新未来
装配式施工
2024-09-24 09:57:37
住宅室内消火栓管道需要保温吗
建筑消防给水
2024-09-23 14:50:47
供暖模式下寒冷地区住宅建筑冬季室内热舒适性分析
结构资料库
2024-09-23 14:26:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开