大家好,图所示为35kv开关柜母线室,请教各位,如何确定D和D2的最小值?D,D2是指母线下端面与互感器表面的距离
大家好,图所示为
35kv开关柜母线室,请教各位,如何确定
D和
D2的
最小值?
D,D2是指母线下端面与互感器表面的距离
![未命名2.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D1/CA/rBBhH11Jg9uAC9s3AAAwadOU9zk201.jpg)
2楼
听高人指点,不成熟的认为:铜排与互感器连接属于同相电位,
如果互感器是环氧树脂浇注应当不用考虑铜排与互感器的距离。
回复
3楼
楼上说的对,是属于同相电位,但问题是离的太近,或是接触时,是不是对爬距有影响。
回复
4楼
母线室里面装互感器?
回复
5楼
电压互感器还是电流互感器?
回复
6楼
35KV的CT确实有装在母线室的,带静触头的!应当不用考虑铜排与互感器的距离。但是原则上以不影响检修维护为准。在保证电气距离的情况下,为什么不把你的D尺寸放大一点儿呢,何况分支母线是在CT的型腔里面搭接的啊:victory:
回复