请教:主变中性点地刀如何操作?

发布于:2008-10-13 16:43:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司是一台终端三圈主变( 220KV/110KV/10KV ), 220KV 侧和 110KV 侧都有装设中性点地刀, 220KV 侧受电( 110KV 侧无电源),请问如何操作?(如下图)
比如: 220KV 侧停送电时,需同时合上 220KV 侧和 110KV 侧中性点地刀; 110KV 侧单独因检修停送电,需要合上 110KV 侧中性点地刀吗?
001.jpg

001.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    110KV侧单独因检修停送电,需要合上110KV侧中性点地刀。防止操作过电压,有的变压器线圈是半绝缘形式。停送电完毕后可以拉开110kV地刀。
    2008-10-21 22:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • baiye2183
    baiye2183 板凳
    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),110KV侧不是自耦绕组,220KV侧和110KV侧都装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图),本人疏忽确实没有调压。谢谢四楼提醒。不过,有无有载调压,与操作没有关系呀。
    比如:220KV侧停送电时,需同时合上220KV侧和110KV侧中性点地刀;110KV侧单独因检修停送电,需要合上110KV侧中性点地刀吗?
    001.jpg
    2008-10-19 11:13:19

    回复 举报
    赞同0