请高手解答疑惑
swedi2667
swedi2667 Lv.3
2008年10月13日 21:05:54
来自于继电保护
只看楼主

有没有高手解释下啊我看到一些设计院的图纸是这样的:厂用电 2000KW以上电动机CT是星型接法,保护装置是综保加差动保护 ,2000KW以下电动机CT是不完全星型接法,只有综保,不加差动保护?请问这是为什么,2000KW和2000KW以下配置不一样啊? 是习惯?还是其他啥原因?

有没有高手解释下啊
我看到一些设计院的图纸是这样的:
厂用电 2000KW以上电动机CT是星型接法,保护装置是综保加差动保护 ,2000KW以下电动机CT是不完全星型接法,只有综保,不加差动保护?请问这是为什么,2000KW和2000KW以下配置不一样啊? 是习惯?还是其他啥原因?
免费打赏
lingxuct
2008年10月14日 05:37:54
2楼
2000KW以上电机作为重要设备,多加一套差动保护,常规保护为后备保护;
2000KW以下电机作为一般设备,只用常规保护就可以了。
回复
xp-289688
2008年10月14日 15:14:34
3楼
j见DL/T 5153-2002 P39 关于高压厂用电动机的保护的描述。
回复