如果,一个小梁,很短,只有350长,既然做到200*300,同时把支承它的梁加大,仍然超筋.怎么办??该短梁另一端搭在一小柱上.
如果,一个小梁,很短,只有350长,既然做到200*300,同时把支承它的梁加大,仍然超筋.怎么办??该短梁另一端搭在一小柱上.
2楼
剪超,应该做宽扁梁,把截面尺寸改成宽扁的形式,再试试
回复
3楼
问题是这根梁支撑了什么东西,荷载那么大?
其实这就是一个牛腿,本身计算应该不会有太大问题。
估计是让他受扭了,剪扭超限
你如果那悬挑梁支撑一根大梁,而这根大梁跟牛腿是固接 很容易他就过不去了
回复
4楼
该梁基本上是一根挑梁了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
试试把搭在大梁上的一端做成铰接。
回复
6楼
同意楼上说法试试把搭在大梁上的一端做成铰接
回复
7楼
可以考虑局部把梁截面增大!
回复
8楼
直接改成铰就可以了。一般框架梁,如果在靠近其端部如有一个次梁,就很容易出现这个问题,这一般是剪扭不够造成的,修改一下节点形式就可以了。
回复
9楼
这个短梁抗剪不过 不是竖向荷载引起的 而是地震作用导致的 原理同 连梁
能去掉的话尽量去掉,跨度这么小,用加强的板或者扁梁很容易满足竖向荷载要求的
或者跟建筑 协商改掉
不管它 在里面加暗撑
回复
10楼
如何按双连梁做?请明确指示
回复
11楼
同意,是一根挑梁。
回复