洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。对于医药厂房的洁净车间,内部有好多洁净室,此时的此时的整个系统正压泄漏风量是不是算靠外墙的洁净房间的泄漏量?请高手赐教。

洁净室为保证不受外界污染,对外或洁净走廊或净化级别低的保持相对5Pa或10Pa的正压。对于医药厂房的洁净车间,内部有好多洁净室,此时的此时的整个系统正压泄漏风量是不是算靠外墙的洁净房间的泄漏量?请高手赐教。
免费打赏
zht2004
2005年03月23日 14:52:58
2楼
围护结构,当然包括门缝密闭窗缝了
主要靠门缝泄漏
回复
变风量顾问
2005年03月23日 16:35:48
3楼
主要靠门缝泄漏
还有系统
回复
jswgq-55
2005年03月23日 16:43:32
4楼
此时的整个系统正压泄漏风量是不是算靠外墙的洁净房间的泄漏量?
偶也不太理解,能否说明详细一点?
回复
luizs@co163
2005年03月23日 17:46:44
5楼
好多内部有房间的系统还是以整个系统对外的泄漏量。
回复
zht2004
2005年03月23日 23:38:23
6楼
医药厂房的洁净车间此时的整个系统正压泄漏风量不必考虑风管的泄漏
按照管段泄漏试验的经验数据,
总把机组总风量加大换气次数法理论数值的10~15%
正压泄漏风量本身集中于所谓的“密闭门”门缝,
尤其是下底面,
如果完全象密闭窗一样,在调试时就容易分配送回风了


房间门的开门频次的概念此时(指医药厂房的洁净间)对计算压差和调试整定意义比较大!
因为操作工不会跳窗户进出车间,更不会钻墙缝/墙洞进出车间

门打开的过程就是平衡被破坏的过程,如果不充分考虑门的开关频次,肯定会出问题!!
回复
zht2004
2005年03月23日 23:45:51
7楼
偶曾在调试整定吉林XX药业Z综合制剂车间JK-9系统时,发现由于业主配套工艺设备(粉碎间)排风不合理,本来该房间门的质量还不错,铝型材细部处理的也可以,但该房间相对洁廊的压差为+33Pa(本来应为-5~10Pa);此时底边门缝风速为--------------14.6m/s!!!此例应可证明:主要靠门缝泄漏!
回复
zht2004
2005年03月23日 23:58:02
8楼
整定好各高效送风口风量后,通过对各房间回排风门铰滤网风口(带人字多叶对开阀)叶片的调整,利用移动微压计直读,标定人字多叶对开阀操作手柄位置(即人字阀开度)压差被整定了;你会发现,密闭门密闭效果越好,手柄调节次数相对越少,越容易整定压差!反之,就需要反复扳来回扳手柄!

可见,门缝的影响是最大的,
至于系统漏风率过大,与此阶段整定压差不直接相关;
系统漏风率过大,表现为系统平均动压偏低,总风量实测小于额定值!这是先于压差风量分配调试阶段的!

各位有何不同观点,深入探讨、分析一下哦!
回复
sunnndy
2005年03月24日 08:24:23
9楼
请问zht2004,对于开门频次有没有相关的资料可以查阅?
我有一个个案就深受其困扰
回复
zht2004
2005年03月24日 22:25:28
10楼


偶有一本暖通空调规范实施手册,里面介绍的还算可以!
不过偶扫描很不方便
回复
ty_zhanghua
2005年03月25日 15:54:37
11楼
关于正压风量的计算方法有很多介绍,但我根据经验判断,一般增加2~3次换气次数就作够了
回复