32楼
好帖子,大家顶!:victory: :victory: :victory:
回复
33楼
还有一个原因是三相合闸不同期造成的。
回复
34楼
绝缘故障比较多,还有就是操作失误.真空漏气也有,不过较少,可能和泡厂有关.
回复
35楼
看小图还不错,先下载收藏了,谢谢楼主的无私奉献
回复
37楼
漏气会造成断口打不上耐压
回复
38楼
近几年国内真空技术发展迅速,现场真空泡漏气几率已经很少!
对于真空度的检测也已有在线检测技术,目前在某些地区已应用!
[
本帖最后由 liujiefeng 于 2008-10-28 10:01 编辑 ]
回复
39楼
真空断路器在开断电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,这种现象就是平时所说的截流过电压。由于电流被突然中断,电感负载上所残留的电磁能量就会产生过电压。
在事故或故障时,发生间歇性放电,产生过电压,导致真空断路器真空泡爆炸。
回复
40楼
很多人会认为断路器爆炸的原因跟泡子有关,其实主要是看哪一阶段出的问题,如果是试装时候出现的,极有可能是人员误操作、连接有误引起的;如果是稳定运行过一段时间后出现的烧毁爆炸,除了查看合闸或分闸的操作有无问题外,主要是运行环境是否对开关设备有所损害,真空泡漏气和相关元件绝缘下降都可能导致烧毁爆炸。
回复
41楼
还有拒分引起的开关爆炸
回复
42楼
:) :victory:
回复