大家好,我厂新安装一台SCB-10/1000KVA干式变压器,投入运行前各项试验均合格,三次冲击合闸均示未发现异常,但空载运行8小时后却出现了B相及C相线圈烧毁,尤其C相严重。变压器保护柜上出现B C相过流保护动作跳闸。请问出现这种情况的可能原因。
大家好,我厂新安装一台SCB-10/1000KVA干式变压器,投入运行前各项试验均合格,三次冲击合闸均示未发现异常,但空载运行8小时后却出现了B相及C相线圈烧毁,尤其C相严重。变压器保护柜上出现B C相过流保护动作跳闸。请问出现这种情况的可能原因。
2楼
还有这样的事情,吓人!帮顶
回复
3楼
变压器超温报警、跳闸动作没?
估计,还是变压器本身的质量问题,尽管空载运行,还是会有一定的发热的,发热——温升——绝缘降低——烧毁
这个过程是渐变的,试验时可能发现不了
回复
4楼
投入运行前各项试验均合格,都做了哪些试验?
直阻、变比、对地摇绝缘、工频耐压?
回复
5楼
我同意,估计是变压器内绝缘的问题....
回复
6楼
1、变压器内部可能有问题,
2、保护装置设置或整定调试有重大问题,
3、附近是否有谐波源?
回复
7楼
空载运行就烧毁的主要原因就是变压器内部绝缘不行导致
线圈匝间短路,一般做倍频感应试验,能检查得出,局放试验也能检查的出
回复
8楼
很显然是变压器线圈绝缘有缺陷,这是谁家的变压器质量这么差劲。
回复
9楼
哪家生产的变压器?质量也太次了,空载运行都扛不住,还能带负荷运行吗?赶紧退掉,让他永没市场.
回复
10楼
支持6楼的见解!哪家生产的变压器?质量也太差了!
回复
11楼
同意7楼说法,线圈匝间短路生产厂家质量问题;
回复