请问:1、负荷在12KW以上都用3相供电2、单相负荷超过30A,采用三相四线制供电,不可采用单相供电以上哪个说法对?有规定吗?如有,请问出自哪里?
请问:
1、负荷在12KW以上都用3相供电
2、单相负荷超过30A,采用三相四线制供电,不可采用单相供电
以上哪个说法对?有规定吗?如有,请问出自哪里?
免费打赏
lingxuct
2008年10月15日 21:05:21
2楼
首先请问这个说法出自何处?
二个说法都对!
不知道有没有规定,只知道从供用电效率和用电线路耗材这两方面讲,都是三相供电好。
但是,单台单相设备超过30A,你是没办法用三相给单相设备供电的!
回复
sshch2001
2008年10月15日 21:56:39
3楼
第2点,来自于供配电系统设计规范GB50052-95之第4.0.12条:
“二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜于以220V/380V三相四线制供电。”
注意,是用“宜”而不是“应”或“必须”,即是可有选择,并非强制性要求