现有一台10KV高压补偿柜(补偿高压电机),最近总是出现电机一启动,熔断器就烧.请问从那方面检查,谢谢
现有一台10KV高压补偿柜(补偿高压电机),最近总是出现电机一启动,熔断器就烧.请问从那方面检查,谢谢
2楼
看一下熔芯是不是选小啦!
回复
3楼
就地补偿电机,应该是电机启动后才启动补偿装置啊,如果停电机,应该先停补偿装置再停电机。
回复
4楼
你的补偿柜的工作方式能不能讲的清楚些,是固定补偿??如果是的话,减掉一部分电容试试?先看看看是否因LC谐振的影响....
回复
5楼
谢谢各位的支持,属于就地补偿,使用有半年了,只是最近才有这种情况,你们说的方式我明天去试一下,谢谢
回复
6楼
电容器是否有问题?用了半年没事,最近出问题,建议换个电容试试
回复
7楼
是不是补偿投入时的涌流造成的
回复
8楼
谢谢,的确是电容问题,换了就好了.
回复
9楼
回复